请教各位前辈:现在做一个私人游泳池风管设计,送风的风管由于吊顶高度的限制,有一部分只能用160mm的软管作为送风管,地面到吊顶大约3米高,请问这根软管上可以开侧吹的条缝型风口吗,或者开双层百叶送风口?还是用其他的风口?如有不对,请各位前辈指点一下,谢谢!
请教各位前辈:现在做一个私人游泳池风管设计,送风的风管由于吊顶高度的限制,有一部分只能用160mm的软管作为送风管,地面到吊顶大约3米高,请问这根软管上可以开侧吹的条缝型风口吗,或者开双层百叶送风口?还是用其他的风口?如有不对,请各位前辈指点一下,谢谢!
2楼
没见过软管上面开风口,软管上面根本不能固定风口,
回复
3楼
上面都说了,软管怎么开口固定啊,如果160mm的软管可以做,那高为160的矩形风管也可以做啊,为什么要用软管
回复
4楼
应该不行吧,没见过软管上装风口的
回复
5楼
如果是用矩形风管,这根160的管跟主管相接时竖向那里跨梁跨不过去,所以如果要让风送到休息去的话 就只能用软管了。
回复
6楼
这是那个泳池的图,各位指点一下,梁下只能留150的高度给我们做风管,用矩形风管的话 转不了弯 高度不够。大家帮忙看看怎么弄比较好。谢谢
回复
7楼
铝箔软管上有筋,开不了洞
1,换地方走管
2,强迫装修降标高
回复
8楼
没见过软管上接风口的项目
回复
9楼
1、强迫装修降天花高度
2、多接几条软管到休息区,每个软管末端做送风静压箱,静压箱接风口
回复
10楼
他们装修的就是不怎么肯改,就让我们改风管,我实在是没辙了
回复
11楼
如果不影响结构,建议采用螺旋风管洗洞穿梁。或者降低装修高度。软管上面是不能安装风口的。另外,从主管到休息区距离很长,软管压损很大,风机压头能否满足需要计算
回复