地下汽车库的排水量如何计算(用于计算集水坑)?
wwx2212
wwx2212 Lv.2
2003年02月22日 19:16:21
只看楼主

请教各位大虾:地下汽车库的排水量如何计算(用于计算集水坑)?另车库内一般多少面积设一个集水坑?

请教各位大虾:地下汽车库的排水量如何计算(用于计算集水坑)?另车库内一般多少面积设一个集水坑?
免费打赏
zyl728
2003年02月22日 19:47:01
2楼
我是按照消防排水考虑的.
具体冲洗地面的水,流量计算可以忽略.
集水坑多少根据地面找坡情况
回复
2002wjs
2003年02月22日 21:15:40
3楼
同意楼上
回复
zhaoxin
2003年02月23日 18:29:32
4楼
如果室内消火栓15L/S,喷淋16L/S,那地下室集水坑应多大尺寸?排水泵如何选择?
回复
wwx2212
2003年02月24日 20:49:58
5楼
查了不少资料,按楼上的,如果室内消火栓15L/S,喷淋16L/S,排水量取:(15+16)*5*60=9.3m3,这样1500X1500X1500的集水坑取4个,水泵选20m3/h的,不知这样对否?
另不知高水位、低水位、报警水位如何确定,请高手指点!谢了!!!
回复
wwx2212
2003年02月25日 17:09:24
6楼
小弟不才。还请各位大虾指点呀!
回复
mqy128
2003年02月25日 21:12:26
7楼
我想,消防排水有消防电梯坑底的积水坑就够了,不用单独另设。此坑的容积和泵的大小。高规中已有明确说法啊。2。0m3.10l/s.至于积水坑的水位:最低水位距坑底350mm。有效水深700mm。保护高度300~400mm,参考一下别人的图。
回复
pp-mm
2003年02月26日 08:32:03
8楼
低低水位因该是水泵的最低工作水位(也就是报警水位),低水位应是水泵停。高水位为水泵启动水位,高高水位(报警水位)因该比高水位高个100~200mm
回复
zln
2003年02月28日 10:31:36
9楼
我个人认为消防排水有消防集水坑就行了!地下车库排水主要考虑地面冲洗水!
回复