刚拆完模板的楼板成这个样子了 求防治方法和补救措施!
刚拆完模板的楼板成这个样子了 求防治方法和补救措施!
72楼
现在怎么补救?????
回复
73楼
板得面积太大,不好整修啊,建议增加50厚整浇层,但需校核荷载。
回复
74楼
新手学习 长知识了
回复
75楼
经分析,一方面是由于混凝土所用商混砼,标号大,水化反应快,没有做好养护环节。但必须补救,否则影响混凝土结构的耐久性,施工 时如温度不太高时可用薄膜覆盖可有效防止这种现象的发生
[
本帖最后由 jiangchun7963 于 2011-5-12 05:49 编辑 ]
回复
76楼
学得很多,新手开始上路了
回复
77楼
我也遇到过这样的情况,后来分析,一方面是由于混凝土所用是商混砼,水化反应快,另一方面养护不及时。楼上这种现象我们也曾请专业的检测机构检测过,对混凝土的承载力均不影响,但要做裂缝封闭处理,保证钢筋不生锈。楼主可不必担心,漏水的是混凝土收缩裂纹。以后要注意养护。在混凝土表面看不到水时就要轻轻的洒水养护,保持混凝土表面湿润。
回复
78楼
我坚决同意这种说法!!!
回复
79楼
1)失水过快,混凝土表面干裂比内部快引起的干裂缝。
2)施工砼是否按设计配比施工的,水泥复试是否合格。
3)混凝土浇捣不密实。
4)施工过程中不注意混凝土收面或是收面的遍数不够,导致。
5)养护时间不够或是没有养护。
6)楼板没达到强度要求过早拆模。
7)施工时施工荷载大于规范要求。
除了以上七点外,我认为施工中主要还需控制以下几点:
1、模板支撑系统不符合受力要求;
2、在浇筑上层混凝土前下层的梁板支撑已经拆除(通常楼板的设计荷载不能瞒足上层混凝土的自重和施工荷载);
3、混凝土浇筑完毕后,荷载上的过早、过多;
4、混凝土中水泥掺量不足
回复
80楼
依楼上的情况来看应该是拆模过早,产生的应力缝
回复
81楼
不要紧张,普通的混凝土防面不是100%防水的,但是我看的情况是你水渗的有点厉害了,要么是砼配比问题,要么是施工工艺问题,如果想防水,就按厨卫间的做法,聚氨酯防水涂膜刷2遍在面层。关键是看这间是做什么用的要是卧室,我想谁SB到在卧室里放水拖地啊,现在基本都是木地板