第一次施工型钢砼组合结构,头疼不已。尤其是型钢梁底钢筋间距过密,如何进行砼施工?型钢梁纵筋如何锚固入钢柱子?以下为图片:[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-10 06:46 编辑 ]
第一次施工型钢砼组合结构,头疼不已。尤其是型钢梁底钢筋间距过密,如何进行砼施工?型钢梁纵筋如何锚固入钢柱子?以下为图片:
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-10 06:46 编辑 ]
2楼
型钢应预留孔方便箍筋穿过,纵筋正常锚就可以了,往两边板内锚
回复
3楼
一般的设计根本不考虑到底可不可以施工,即使理论上排不下也要施工单位自己解决。
(1)混凝土梁的纵筋与劲性钢柱可采用接驳器、钢板连接或开孔解决。
(2)劲性钢上为箍筋施工开孔做法设计一般不同意,原因是箍筋开孔数量较多,对截面削弱影响很大。
回复
4楼
回复
5楼
钢筋太密的话可以在浇筑混凝土的时候用钢管引导一下,用钢管将钢筋撑开再浇筑混凝土,另加在柱侧边振捣。
回复
6楼
型钢柱共有3根,纵筋都锚入中间那根柱子,但由于钢筋过密,梁柱交界处有腹板挡住,不敢割腹板,只将纵筋顶在钢柱上,这样锚固长度又不够,如何是好?
回复
7楼
正常的情况,型钢加工好以后,应该在腹板留穿筋洞,钢筋不可以穿翼缘,可以穿腹板,腹板损失率小于25%是可以,多了就要对腹板补强
回复
8楼
回复
9楼
由于土地紧张,城市内超高层建筑越来越多。为保证结构安全,又不过大的增加墙柱的截面尺寸,结构处理都采用钢芯柱组合方法设计。这对施工确实有很大的困难。其实这没有什么复杂的,只是施工需要特别的小心,一小心施工进度就会放慢,你们已经习惯高速度施工了,总想一下子就把混凝土倒进去,一振捣就OK了。对于这样的工程就不能那样简单了。必须采用分层缓慢的浇筑混凝土,且振捣棒还需采用比较细的。所以造成你的不理解,你必须正视现实,严格按照规范要求施工。相信面包会有的,土豆也会有的。
回复