初次安装高压开关柜,请教大家
alriver
alriver Lv.2
2006年04月28日 00:08:30
只看楼主

正在安装KYN28A-12的开关柜,没有人指导,有几个问题需要请教各位:1:开关柜的排列顺序有变,能不能在开关侧面自己开孔改过来!2:开关柜的柜顶(标牌处)有一接线柱11根,是不是用6MM的铜条联接起来,各个柜子是用这个联起来的吗?3:直流屏与开关柜的联接有何要求,不知如何接法?

正在安装KYN28A-12的开关柜,没有人指导,有几个问题需要请教各位:
1:开关柜的排列顺序有变,能不能在开关侧面自己开孔改过来!
2:开关柜的柜顶(标牌处)有一接线柱11根,是不是用6MM的铜条联接起来,各个柜子是用这个联起来的吗?
3:直流屏与开关柜的联接有何要求,不知如何接法?
alriver
2006年05月12日 22:05:17
12楼
非常感谢!在这次安装过程中,出现的问题让我受益菲浅!感谢各位大虾的不吝赐教,以后多多顶。。。
回复
有时
2006年05月14日 00:56:44
13楼
卖柜子给楼组的厂家真牛,嫉妒啊
回复
alriver
2006年05月21日 23:09:07
14楼
后来厂家说是把高压套管发掉了,又给托运过来了,这次安装中跟主管(外行)说过多次要到厂家去验货,虽说不是很精通,总也能发现不少问题,唉!主管要是我就好了,¥¥¥¥¥
就要通电了,我也快完成任务了!衷心的感谢各位大虾,鞠躬。。。。。
回复
jjmhappy
2006年05月25日 09:54:56
15楼
连厂家都搞不定以后别做甲方了
回复
star5
2006年05月25日 10:27:55
16楼
楼主用的是哪个厂家的柜子呢?我搞售后时因为拼柜问题差点和供电局搞翻了
回复
yuhuoqing
2006年05月25日 12:09:42
17楼
回答的都差不多了,但第一个更改开关柜的问题,最好让开关厂自己来做,这个是责任划分的问题。
回复
李兴龙机电科技
2006年05月25日 12:15:58
18楼
谢谢。
回复
jiangwf
2006年06月12日 14:53:36
19楼
不准投运!楼主没有资质!
回复
lxx12340
2006年12月20日 15:50:39
20楼
好贴!
回复
hwc_wy
2006年12月21日 15:41:44
21楼
有些看似很简单的问题,还在真是容易忽视,容易出问题,教训啊