镀锌钢板排烟风管的连接形式
shidancheng
2011年05月09日 16:58:59
来自于通风排烟
只看楼主

镀锌钢板排烟风管只能用法兰连接形式的吗?图纸设计说明里也没有规定,《通风与空调工程施工质量验收规范》我翻遍了都没有找到这一条内容啊。请各位路过的指教一下啊。

镀锌钢板排烟风管只能用法兰连接形式的吗?图纸设计说明里也没有规定,《通风与空调工程施工质量验收规范》我翻遍了都没有找到这一条内容啊。请各位路过的指教一下啊。
haosemi
2011年05月09日 19:44:24
2楼
就是法兰连接,焊接不可以
回复
chenjue1986
2011年05月10日 11:43:58
3楼
排烟风管属于高压风管,所以共板法兰连接是不可以的,镀锌板常用的连接方式就是共板和角铁法兰,这样就只好采用法兰连接,镀锌板不可以采用焊接
回复
zuoanwf
2011年05月16日 10:56:42
4楼
学习了,谢谢!
回复
yuan_toxic
2011年06月10日 11:09:24
5楼
回复
yidianyidi
2011年06月15日 22:00:54
6楼
不能焊接 可铆接 咬口
回复
zhang8150
2011年07月07日 21:30:28
7楼
这话是谁说的,镀锌管道不可以焊接,我们这儿做的油烟管道全是用焊接,那多省时省事。只能说焊接的外观不太好而以。
回复
jian2194
2011年07月11日 10:33:26
8楼

"排烟风管属于高压风管"
有没有规范之类的依据?
铁皮是按照高压选取,并没有说系统是高压。
一个压力500PA 的排烟系统也是高压吗?
一直未解
回复
liuhb5733
2012年02月29日 08:34:44
9楼
法兰垫料采用石棉绳或石棉板。
回复
hardliu
2012年12月25日 10:23:03
10楼
请问在哪本规范里看到排烟风管属于高压风管的?谢谢,急需证明排烟风管属于高压风管的证明!
回复
zengruo
2012年12月25日 10:48:33
11楼
太专业了,直接看不懂。。。。