也是管道覆土的问题
xzdn6838
xzdn6838 Lv.3
2006年04月27日 17:11:05
只看楼主

管道覆土即使算覆土0.7m,扣除路面结构层约0.5m,其实回填土只有0.2m,路面结构碎石层和水泥稳定层都需要碾压,碾压时管道真正覆土只有不足0.4m,这样碾压时肯定会损伤管道如果覆土再浅一些,这问题同样无法避免,请教各位怎样处理

管道覆土即使算覆土0.7m,扣除路面结构层约0.5m,其实回填土只有0.2m,
路面结构碎石层和水泥稳定层都需要碾压,碾压时管道真正覆土只有不足0.4m,这样碾压时肯定会损伤管道
如果覆土再浅一些,这问题同样无法避免,请教各位怎样处理
免费打赏
palay_0
2006年04月29日 16:29:52
12楼
这么浅覆土,一般都是反开槽施工,然后人工碾压。
回复
palay_0
2006年04月29日 16:32:55
13楼
这么浅覆土,一般是反开槽施工,管道敷设回填后人工震捣碾压。
回复
lxb3323759
2006年04月29日 23:50:09
14楼
如果不能再深埋,只有碾压后再开槽,安装管道后填砂并用水浸一下夯实了,再做混凝土面层。
回复
heijindishi
2006年04月30日 09:07:15
15楼

这是我们国家的普遍做法
回复
xzdn6838
2006年04月30日 10:22:00
16楼

如果这样,碎石层和水泥稳定层都不做了,路面结构强度可以满足吗
回复
shaozewu
2006年04月30日 15:29:05
17楼
管道用混凝土环包.
回复
lyx776
2006年06月14日 21:27:16
18楼
塑料管覆土不及0.7呢?
回复

相关推荐

APP内打开