广东省佛山市建筑工程质量监督站 徐春国 提要 某大厦地下室受地下水浮力作用不均匀上浮(最大上浮值213mm),造成地下室梁、柱出现宽度达1mm~2.5mm的裂缝,结构处于极限破坏状态。针对该工程分析了事故产生的原因,介绍了利用岩土锚杆对地下室结构进行抗浮加固处理的方法。 关键词 地下室 抗拔力 浮力 锚杆

广东省佛山市建筑工程质量监督站 徐春国

提要 某大厦地下室受地下水浮力作用不均匀上浮(最大上浮值213mm),造成地下室梁、柱出现宽度达1mm~2.5mm的裂缝,结构处于极限破坏状态。针对该工程分析了事故产生的原因,介绍了利用岩土锚杆对地下室结构进行抗浮加固处理的方法。
关键词 地下室 抗拔力 浮力 锚杆