地下室上浮开裂事故的鉴定与加固处理,2002
sccbjs
sccbjs Lv.18
2011年05月09日 10:08:22
只看楼主

广东省佛山市建筑工程质量监督站 徐春国 提要 某大厦地下室受地下水浮力作用不均匀上浮(最大上浮值213mm),造成地下室梁、柱出现宽度达1mm~2.5mm的裂缝,结构处于极限破坏状态。针对该工程分析了事故产生的原因,介绍了利用岩土锚杆对地下室结构进行抗浮加固处理的方法。 关键词 地下室 抗拔力 浮力 锚杆

广东省佛山市建筑工程质量监督站 徐春国

提要 某大厦地下室受地下水浮力作用不均匀上浮(最大上浮值213mm),造成地下室梁、柱出现宽度达1mm~2.5mm的裂缝,结构处于极限破坏状态。针对该工程分析了事故产生的原因,介绍了利用岩土锚杆对地下室结构进行抗浮加固处理的方法。
关键词 地下室 抗拔力 浮力 锚杆
1f7e3dcdafb9d610d24d.pdf
113 KB
立即下载
ilovebaoyan
2011年07月26日 23:15:47
2楼
学习学习再学习
回复
xiongwenkai
2011年10月21日 09:43:55
3楼
回复
yixinfu
2012年02月27日 15:28:35
4楼
很好的资料,谢谢!
回复
haodayigenbangzi
2013年12月04日 16:40:55
5楼
非常感谢,真是hi好人
回复
anywhere80
2014年07月23日 08:32:41
6楼
借鉴,学习学习
回复
dlmetrobuilder
2014年07月23日 09:04:56
7楼
下载,学习学习
回复
dlmetrobuilder
2014年07月23日 09:07:39
8楼
实际案例下来参考
回复
qicengzhang
2014年07月27日 10:00:35
9楼

实际案例,有借鉴作用。感谢!
回复
csceczx
2019年07月11日 22:38:50
10楼

学习一下  以备不时只需

回复
akula2013
2020年04月09日 17:29:52
12楼

学习学习再学习

回复

相关推荐

APP内打开