接地电阻能做到小于0.1欧吗?
wzm939916627
2011年05月09日 08:57:31
只看楼主

甲方要求接地电阻要做到小于0.1欧,我认为不太可能做到,即便是可以,费用一定很大,请教各位能做到吗?(甲方要求大楼的5、6楼要达到接地电阻小于0.1欧).如果撇开投资问题,想请问一下,接地电阻小于0.1欧,用哪种接地电阻测量仪器,最好能把型号告诉我,谢谢![ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-5-10 08:24 编辑 ]

甲方要求接地电阻要做到小于0.1欧,我认为不太可能做到,即便是可以,费用一定很大,请教各位能做到吗?(甲方要求大楼的5、6楼要达到接地电阻小于0.1欧).如果撇开投资问题,想请问一下,接地电阻小于0.1欧,用哪种接地电阻测量仪器,最好能把型号告诉我,谢谢!

[ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-5-10 08:24 编辑 ]
免费打赏
weitherd
2011年05月10日 11:30:33
22楼
可以使用降阻剂,或者更简单的方法给土壤湿润(浇水)降低电阻。一般的接地摇表摇摇就好了。
回复
caoxiaojin
2011年05月10日 11:42:28
23楼
不可能做的0.1欧,等电位联结也就是达到0.5欧,接地极直接插水里的电阻也够呛吧何况是土里。
回复
youmeyer
2011年05月10日 12:15:29
24楼
是有点高要求了,
回复
sdbly
2011年05月10日 12:18:32
25楼
还不如说做到0呢 这样的甲方真够难伺候的
回复
nbyjming
2011年05月10日 12:44:11
26楼
先问问甲方为什么要这么低,如果没有必要,就协商按规范做。
回复
mt0616
2011年05月10日 13:15:45
27楼
地电阻要做到0.3Ω以下是非常难的事,一般弱电抗干扰的接地电阻也只不大于1Ω,0.1Ω的接地电阻用正常方法是做不到的。
回复
yangjianhua136
2011年05月10日 13:34:36
28楼
做好等电位联接,就没有必要对接地电阻要求这么苛刻!
回复
wave1988
2011年05月10日 13:50:37
29楼
用超导吧,新世纪新技术吗
回复
wave1988
2011年05月10日 13:51:34
30楼
不知道是甲方乱搞还是想弄你们。。处理关系的时候到了?
回复
huiyuan1111
2011年05月10日 14:00:57
31楼
做好等电位联结,接地电阻不需要那要求么低