关于自动放气阀位置的疑问
wangshengbo2000
2011年05月08日 23:36:02
来自于中央空调
只看楼主

我们一般设计说明上都说:在水管系统的最高点加DN20的自动放气阀。但是在系统图上画的自动放气阀的位置是水管送水的最远端处。请问:水管的最末端就是水管系统的最高点?那这样送水管的坡度都是向上的?直到最后达到最高点?请各位前辈指点!谢谢!

我们一般设计说明上都说:在水管系统的最高点加DN20的自动放气阀。
但是在系统图上画的自动放气阀的位置是水管送水的最远端处。
请问:水管的最末端就是水管系统的最高点?

那这样送水管的坡度都是向上的?直到最后达到最高点?

请各位前辈指点!谢谢!
免费打赏
hbywxl
2011年05月10日 22:07:09
12楼
非常同意楼上的看法
回复
styab0371
2011年05月11日 10:21:12
13楼
实际上,设计图上所标的放气阀位置应该只是一个示意图。
真正放气阀的安装位置要根据现场实际情况来决定,系统的最高点,局部最高点以及驼峰形的反高点和末端设备处,都应布置放气阀
回复
梦想成真321
2011年05月13日 08:53:37
14楼
放气阀放在最高点这个是没错的,但不一定就是末端,比如遇到梁和空调管下返等,那么就要在返弯之前增加放气阀
回复
liuhei7
2011年05月13日 11:20:04
15楼
安装位置是在主管的最高点
回复
jjx0710
2011年05月16日 14:19:33
16楼
解释的非常清楚,受益匪浅
回复
youqi13861861800
2011年06月09日 16:24:32
17楼
放气阀多装点好了 运行起来舒服
回复
bing0071982
2011年06月09日 20:06:47
18楼
不要一本经书读到老,要按原理结合现场实际,容易积聚空气的地方就装,多装2个也不花多少钱,关键是运行畅顺。
回复

相关推荐

APP内打开