关于自动放气阀位置的疑问
wangshengbo2000
2011年05月08日 23:36:02
来自于中央空调
只看楼主

我们一般设计说明上都说:在水管系统的最高点加DN20的自动放气阀。但是在系统图上画的自动放气阀的位置是水管送水的最远端处。请问:水管的最末端就是水管系统的最高点?那这样送水管的坡度都是向上的?直到最后达到最高点?请各位前辈指点!谢谢!

我们一般设计说明上都说:在水管系统的最高点加DN20的自动放气阀。
但是在系统图上画的自动放气阀的位置是水管送水的最远端处。
请问:水管的最末端就是水管系统的最高点?

那这样送水管的坡度都是向上的?直到最后达到最高点?

请各位前辈指点!谢谢!
免费打赏
sodacillin
2011年05月09日 13:11:13
2楼
供水抬头,回水低头
回复
chenjue1986
2011年05月09日 15:41:00
3楼
水管的末端并不一定是最高点。水管遇风管等翻登成倒u型,理论上也是需要安装排气阀的。看具体情况
回复
hbb20000
2011年05月09日 16:32:56
4楼
水管的末端并不一定是最高点
回复
wanglina3
2011年05月09日 16:35:08
5楼
当然不是啦
回复
fan4994
2011年05月09日 16:38:38
6楼
系统图上的位置只是示意,具体安装位置要根据实际情况来定,安装位置是在主管的最高点。
主支管看情况安装。
管道翻弯也要安装。
回复
wangshengbo1989
2011年05月09日 19:39:35
7楼
如果这样的话,可以理解供回水的最远点是最高点。非常谢谢大家!
回复
adingkgb
2011年05月09日 20:34:51
8楼
实际上,设计图上所标的放气阀位置应该只是一个示意图。
真正放气阀的安装位置要根据现场实际情况来决定,系统的最高点,局部最高点以及驼峰形的反高点和末端设备处,都应布置放气阀。
回复
qinren1314
2011年05月10日 10:11:24
9楼
回复
yangwei0420030141
2011年05月10日 10:44:44
10楼
实际工程中很难做到你所描述的那样.还是具体情况具体分析为好.设计都是示意而已,施工才是最贴合实际的.设计只是概念上的东西
回复
haosemi
2011年05月10日 21:28:41
11楼

说的太好了