变压器负荷情况:2台1600kVA的变压器是暗备用方式运行,当一台故障时,由另外一台通过母联开关带动故障变压器的负荷。现场发现到货变压器母排是单相一片125x10的铜排,低压柜母排是单相2片100x10的母排,就是说变压器出线比低压柜的母排小。查母排载流量125x10在25°~40°环境温度下是2650A~2150A,请问该变压器母排是否能在其中一台变压器故障的情况下带全负荷运行呢?会不会出现母排出力不能满足要求的情况?
变压器低压母线制造时不会考虑这个因素。
你应该换个角度思考,不是变压器备用的问题,而是,1600kVA的变压器,其低压侧母线规格必须满足满负荷的要求。显然,厂家的产品是不能满足要求的。
要求厂家进行立即整改!
回复
3楼
现在的变压器厂家(特别是一些二、三流厂家),就是知道你平时2台变压器,是相互热备用的。平时变压器负载率不高。所以,在母排上偷工减料!
回复
4楼
查母排载流量125x10在25°~40°环境温度下是2650A~2150A,请问该变压器母排是否能在其中一台变压器故障的情况下带全负荷运行呢
我们单位就是2台1600的变压器,额定电流2300左右,125x10的母排足够。当然能满负荷运行了。 不过最好留点余量
回复
5楼
怎么算的够呢,如果环境温度高点,变压器再过载运行一下,估计够呛,担心出问题呀
回复
6楼
是呀,但是货到现场才发现的问题,因为工期问题,经理不同意发回去整改呀,伤脑筋
建议设计人员在变压器出厂前核实一下母排规格,这样的厂家貌似不在少数,他们自己说了做过好多工程都没事的
回复
7楼
这就是国内的现状:偷工减料,出事故才查,都有问题......
回复
8楼
支持地板,125X10铜排可以带1600变压器,也可以与2片100X10铜排连接。
回复
9楼
变压器低压铜母线选用一般参照GB5273,1600KVA变压器的额定电流是2339A,参考GB5273 中10*100额定载流量是2000A,12.5*125的载流量是3150A,也就是说铜母线的电密基本取2A/mm^2,由此推断10*125铜母线的载流量在2500A左右,所以厂家制造是符合国家标准的;另外说明一点由于变压器制造的结构限制,低压线圈是不可能选用2-2*100母排作为引出线,当然低压母线选用10*125TMR ,然后在与开关柜侧出配合时候在转换为2-10*100TMR,这样的连接方案是合理的;
回复
10楼
箱变内变压器引出端子至低压柜部分的母排有没有明确的规定,是应该执行低压成套设备的标准还是变压器的标准?盲区呀!!!现在的变压器厂家全利用国标的这一盲区在期骗用户,可又没有具体的标准来制约他们,如何是好?
[
本帖最后由 tyc_198 于 2011-9-8 18:49 编辑 ]
回复