本人是一学生,在做一个变电站的课程设计,在本站下载过一个 110kV的南网典型设计,其中让我困扰的是一号主变的只用一段10kV母线来连接12回线路,而二号主变却连接2段10kV母线,且每段母线只连接6回母线??是由于2号主变所连两段用于带重要负荷吗?还是什么原因?跪求解析!!
本人是一学生,在做一个变电站的课程设计,在本站下载过一个 110kV的南网典型设计,其中让我困扰的是一号主变的只用一段10kV母线来连接12回线路,而二号主变却连接2段10kV母线,且每段母线只连接6回母线??是由于2号主变所连两段用于带重要负荷吗?还是什么原因?跪求解析!!
12楼
赞同地板的说法
回复
13楼
向高手学习!
回复
14楼
地下室 的解释正确
回复
15楼
学习了,刚开始搞这个,又长见识了
回复
16楼
赞同地板的说法
回复
17楼
规程规定:6-10kV配电装置的出线回路数为6回及以上,当变电所有2台变压器时,10kv宜采用单母线分段接线
回复
18楼
赞成:这个方案应该是最终3台变压器,10kV接线是单母线2分段4段母线接线。这样接线的好处是如果2#主变故障,2段母线上的负荷由1#主变带,3段母线上的负荷由3#主变带,保证主变负荷的均衡。同理,如果1#主变故障,1段和2段母线上的负荷由2#主变带,3段和4段母线上的负荷由3#主变带。
回复
19楼
看了图,想到是分期建设的问题,负荷数量分布不均,可能是负荷总量较接近,赞同地板的话。
回复
20楼
最终规模应该是3台主变,本期这么设计以便主变增容后,2#主变可以均负荷。
回复
21楼
是南网典设CSG-110B-3B33AWD方案。
110kV采用单母线接线
35 kV采用单母线分段接线
10kV采用单母线2分段4段母线接线
回复