红宝书和 参考书均指出 若风量和管道尺寸一致时,楼梯间正压送风 和前室正压送风所选的风机压头比较时,前者小。理由是楼梯间逐渐风量变小。但是没有考虑到楼梯间正压送风时,每隔几层有一个局部阻力。而前室送风没有,因为前室的风口是常闭的。考虑到局阻的数量级大于沿程阻力,应该二者的压头基本一致。不知道大家如何理解?
红宝书和 参考书均指出 若风量和管道尺寸一致时,楼梯间正压送风 和前室正压送风所选的
风机压头比较时,前者小。理由是楼梯间逐渐风量变小。
但是没有考虑到楼梯间正压送风时,每隔几层有一个局部阻力。而前室送风没有,因为前室的风口是
常闭的。考虑到局阻的数量级大于沿程阻力,应该二者的压头基本一致。不知道大家如何理解?
2楼
土建井道有时候很难估算阻力损失,比如中间结构横梁的阻挡,防火风口的突出阻挡,如何考虑局部阻力系数?如果建筑井道面积扣,风速很高的话会造成系统压头很大很大。大家是否都公布一下设计的楼高和压头值,实际运行效果等。
回复
3楼
我一般都是估算,按1m10Pa左右。上次见有个大侠说每米8Pa。。我同学说他一般20层以下选600多,20层以上选700多。。
回复
4楼
这东西怎么能估算呢,红皮书上有详细的介绍呢,你先把风道按铁皮风道来计算,最后乘以修正系数即为土建风道,一般土建风道的摩租是铁皮风道摩租的5-6倍之间,没有什么问题的,再根据计算值加上前室或楼梯间的余压以及富裕即为风机的全压值
楼上们所说的1m多少帕我感觉不可取,比如说土建风道相当大时,摩租很小的,如果风压取600多帕就很大了
回复
5楼
俺根据红宝书严格计算加压风机风压:
在等风量、同样的风道尺寸、送风口风速相同的情况下,若防烟楼梯间余压值25Pa,前室余压值50Pa,则楼梯间加压送风和前室加压送风所选的风机压头比较,前者稍大;主要在于楼梯间加压送风机的压出管设置了止回阀、余压值之差,以及LZ所说的情况“虽然楼梯间的风道的风量是逐渐减小,但相对的楼梯间增加了额外的局阻”。
在等风量、同样的风道尺寸、送风口风速相同的情况下,若防烟楼梯间余压值30Pa,前室余压值40Pa,则楼梯间加压送风和前室加压送风所选的风机压头比较,基本一致。
回复
6楼
上次碰到一个项目也是按每米估算的,想来确实不太可取。研究研究红皮书先