《2011兰定筠题解》之我的见解,欢迎兰博士及大家指导(7.9更新)!
reishyou
reishyou Lv.4
2011年05月07日 14:02:09
只看楼主

高层部分:1、p971,12~13行没有什么用;2、P972,围护结构外表面按荷载规范7.5.1取1.0而不是1.51;3、p976,遮阳板体形系数取-2.0,而不是-3.0;4、p997,Asxb、Asyb笔误;5、p1000,概念疑惑,抗震措施:构造措施(构造方面)和计算措施(用于内力调整);6、p1004,M抗中应该与抗震组合的M01/2比较 M非中与与抗震组合的M02/2比较;

高层部分:
1、p971,12~13行没有什么用;
2、P972,围护结构外表面按荷载规范7.5.1取1.0而不是1.51;
3、p976,遮阳板体形系数取-2.0,而不是-3.0;
4、p997,Asxb、Asyb笔误;
5、p1000,概念疑惑,抗震措施:构造措施(构造方面)和计算措施(用于内力调整);
6、p1004,M抗中应该与抗震组合的M01/2比较
M非中与与抗震组合的M02/2比较;
7、P1005,同样的问题;
8、p1009,应考虑等效抗侧刚度增加对位移的影响;
9、p1011,6.3.13是否应该考虑MA=1.0*(-25)+0.7*0*(-14)+1.0*1.4*(45)=38的影响;
10、p1014,6.3.18中150m的框架结构不存在;
11、p1016,6.3.22题缺条件;
12、P1020,6.4.3题as=25+28+28/2=67;
13、p1022,6.45题C25ft=1.27,最大配筋率用h0而不是h;
14、p1032,6.4.17题相应增大系数1.0是否是提示竖向地震没有1.5;
15、p1034,抗规6.2.3无注;
16、p1038,6.4.25题(2)刚性地坪上下各500及嵌固以上1800(有300与地坪下500重合),合计可取2000;
17、p1039,6.4.26题入=Hn/2h0=1.96<2,全柱加密(本题并非填充墙使Hn/h<4);
18、p1045,6.4.34题角柱全高加密;
19、P1050,6.4.40bj应取两者较小,应为满足不小1/2柱宽;
20、p1064,题6.5.13配置2根12@200;
21、p1069,6.5.18题箍筋体积缺少一根220mm;
22、p1069,6.5.19题1200墙段应是短肢剪力(本题不是有较多的短肢剪力的结构不能按全截面1.2%配筋不设约束边缘的要求);
本题是否隐说明含个别短肢剪力的剪力墙结构还是应该按一般剪力墙设计及采取构造措施?
23、p1071,6.5.21题As,min=0.006Ac
24、p1077,跨高比大于等于5的梁按梁设计,为什么箍筋构造时不按高规6.3.5条采取措施,却按7.2.26采用;
跨高比小于5的梁按连梁设计,还需要满足高规中6章中梁的构造措施吗;
25、p1097,6.7.7题剪力墙的其他部位《高规》10.2.5未提及提高以及;
26、p1099,6.7.10题由10.2.12条可知A节点下柱的柱顶直接按此条,不需用到6.2.1条;
B节点下柱的柱顶,此处应为角柱应1.15,BC柱只用两相邻梁与之连接属于角柱范畴;
27、1102,6.7.15题0.97在解题时用的1.38;


[ 本帖最后由 reishyou 于 2011-7-9 10:29 编辑 ]
免费打赏
lh117me
2011年05月14日 00:09:57
22楼
好帖一定顶!学习了
回复
leaf528
2011年05月17日 11:09:42
23楼
兰博士,你的培训费称得上天价了
回复
summermeis
2011年05月17日 13:21:19
24楼
哈哈,铁打老师流水的学生,送走了一届又一届,毕业一年,想起去年兰老师送我的书还没来得及看,要努力学习才好。
兰老师谦虚严谨,顶一个。祝老师忙碌之时别忘爱惜自己身体啊。
回复
zqj2010922
2011年05月17日 21:14:02
25楼
兰老师亲自回复,这个帖子很给力!顶起来!
回复
reishyou
2011年05月28日 12:57:34
26楼
1、p2 如何判断人流密集?
2、p6楼面荷载及屋面荷载,不属与同类活载荷载吗?
3、p12总设备应该是6吧?
4、p23,1.2.3题(1)恒载是中点的效应,而活载是C点的,不能简单相加?
5、p23,1.2.4题应该是标准值?(无1.4)
6、p44,1.4.7题200m?
7、p57,活荷载作为第一可变荷载:右风,M=1.2*2.0+1.4*1.0*6+0*0.6*(-80)=32.4
个人认为第一可变荷载确定后,应将其他荷载与之比较,有利恒1.0,有利活0
同样,风荷载作为第一可变荷载:左风,N=1.0*(-220)+1.4*1.0*16+0*0.7*(-50)=-197.6
8、p69,1.6.7本题按01抗规设计的题?
9、p79,1.6.9题柱底层反弯点2h/3处,并非h/2?
10、p83,1.6.24(1)答案A19200kN?
11、p90,1.6.34题框架柱需要满足6.3.4条,hw/tw≤43*sqrt(235/fy)即tw=14.08mm固选C?
12、p91,1.6.36题选B?
12、p95,F21k=189.44?
13、p108,B/Bmax=2*7.5/(5*7.5)=0.4?
回复
dingjun2010
2011年05月30日 15:42:24
27楼
1、p2 如何判断人流密集?
回复:根据其使用功能、以及设计经验。
2、p6楼面荷载及屋面荷载,不属与同类活载荷载吗?
回复:楼面活荷载、屋面活荷载是不同性质的活荷载,见《荷规》。
3、p12总设备应该是6吧?
回复:偏于安全,将次梁上的设备全部传给主梁。
4、p23,1.2.3题(1)恒载是中点的效应,而活载是C点的,不能简单相加?
回复:指正正确,修正见:兰定筠博士结构专业网。
5、p23,1.2.4题应该是标准值?(无1.4)
回复:指正正确,将题目条件改为求:标准值。
6、p44,1.4.7题200m?
回复:指正正确,校核失误,应为200。
回复:我从最不利的情况考虑。
8、p69,1.6.7本题按01抗规设计的题?
回复:指正正确,修正见:兰定筠博士结构专业网。
9、p79,1.6.9题柱底层反弯点2h/3处,并非h/2?
回复:原解答正确。因为:本题目为求第5层柱底。
回复:指正正确,应选B项。
13、p95,F21k=189.44?
回复:指正正确,无负号。
感谢你的指正,谢谢。
兰老师
回复
alexcander
2011年05月31日 23:26:46
28楼
兰老师的书还在路上
我只买了考前实战
没买题解
回复
坐看风云
2011年06月01日 00:14:45
29楼
感谢楼主分享
回复
和谐与维稳
2011年06月02日 19:41:23
30楼
这个栏目开的很好。
回复
princefei
2011年06月03日 09:26:54
31楼
一本书里面错这么多 真服了
回复

相关推荐