高层部分:1、p971,12~13行没有什么用;2、P972,围护结构外表面按荷载规范7.5.1取1.0而不是1.51;3、p976,遮阳板体形系数取-2.0,而不是-3.0;4、p997,Asxb、Asyb笔误;5、p1000,概念疑惑,抗震措施:构造措施(构造方面)和计算措施(用于内力调整);6、p1004,M抗中应该与抗震组合的M01/2比较 M非中与与抗震组合的M02/2比较;

高层部分:
1、p971,12~13行没有什么用;
2、P972,围护结构外表面按荷载规范7.5.1取1.0而不是1.51;
3、p976,遮阳板体形系数取-2.0,而不是-3.0;
4、p997,Asxb、Asyb笔误;
5、p1000,概念疑惑,抗震措施:构造措施(构造方面)和计算措施(用于内力调整);
6、p1004,M抗中应该与抗震组合的M01/2比较
M非中与与抗震组合的M02/2比较;
7、P1005,同样的问题;
8、p1009,应考虑等效抗侧刚度增加对位移的影响;
9、p1011,6.3.13是否应该考虑MA=1.0*(-25)+0.7*0*(-14)+1.0*1.4*(45)=38的影响;
10、p1014,6.3.18中150m的框架结构不存在;
11、p1016,6.3.22题缺条件;
12、P1020,6.4.3题as=25+28+28/2=67;
13、p1022,6.45题C25ft=1.27,最大配筋率用h0而不是h;
14、p1032,6.4.17题相应增大系数1.0是否是提示竖向地震没有1.5;
15、p1034,抗规6.2.3无注;
16、p1038,6.4.25题(2)刚性地坪上下各500及嵌固以上1800(有300与地坪下500重合),合计可取2000;
17、p1039,6.4.26题入=Hn/2h0=1.96<2,全柱加密(本题并非填充墙使Hn/h<4);
18、p1045,6.4.34题角柱全高加密;
19、P1050,6.4.40bj应取两者较小,应为满足不小1/2柱宽;
20、p1064,题6.5.13配置2根12@200;
21、p1069,6.5.18题箍筋体积缺少一根220mm;
22、p1069,6.5.19题1200墙段应是短肢剪力(本题不是有较多的短肢剪力的结构不能按全截面1.2%配筋不设约束边缘的要求);
本题是否隐说明含个别短肢剪力的剪力墙结构还是应该按一般剪力墙设计及采取构造措施?
23、p1071,6.5.21题As,min=0.006Ac
24、p1077,跨高比大于等于5的梁按梁设计,为什么箍筋构造时不按高规6.3.5条采取措施,却按7.2.26采用;
跨高比小于5的梁按连梁设计,还需要满足高规中6章中梁的构造措施吗;
25、p1097,6.7.7题剪力墙的其他部位《高规》10.2.5未提及提高以及;
26、p1099,6.7.10题由10.2.12条可知A节点下柱的柱顶直接按此条,不需用到6.2.1条;
B节点下柱的柱顶,此处应为角柱应1.15,BC柱只用两相邻梁与之连接属于角柱范畴;
27、1102,6.7.15题0.97在解题时用的1.38;


[ 本帖最后由 reishyou 于 2011-7-9 10:29 编辑 ]
免费打赏
tanyi101
2011年06月03日 16:27:56
32楼
知错能改,就是王道。支持兰老师
回复
坐看风云
2011年06月03日 23:56:10
33楼
这个帖子很给力
回复
lightfreud
2011年06月04日 10:22:34
34楼
感谢啊!看书方便了!
回复
miao9527
2011年06月04日 21:27:55
35楼
好贴要顶,欢迎兰老师
回复
wb4585
2011年06月04日 23:13:26
36楼
兰老师很给力···楼主很专业···学习了······
回复
岩土人520
2011年06月17日 20:07:33
37楼
好帖子占个位子
回复
reishyou
2011年07月09日 11:07:51
38楼
砌体结构及木结构部分
1、p598;双排组砌,与双排孔是一个概念?
2、p607;bf取值,(2)感觉应该370+1/3(5000+1400+500)+(5000-3600-370)/2。
3、p610;带构造柱的墙体,砌体规范中将其划分到组合砖砌体中,为什么高厚比限值不按砌体规范表6.1.1注2提高20%。是否是因为4.1.2中考虑了提高?
5、局压折减;感觉砌体规范5.2中所有局压都应该按5.2.1中的f确定,即不考虑3.2.3条面积调整。
6、p617;fV确定为什么只考虑hb高度?个人感觉应该按板底总高确定折减。
7、挑梁;挑梁倾覆,感觉应该按砌体规范4.1.6条,只考虑活荷载起控制作用,本条处理意见作说明。
8、p650;as=300mm,正好是第二根钢筋处。
9、p673;本题柱尺寸好像有问题。
10、p697;感觉恒载分布长度1200,而活载1200*2/sqrt(5)。
只将疑惑提出讨论,部分明显错误未给出。
回复
东海居士
2011年07月20日 16:38:02
39楼
实战训练第一套题,第8题为什么按照混凝土规范确定抗震等级?难道不说明抗震规范就这么做?不解?请兰老师指教。谢谢!
回复
星月大师
2011年07月25日 08:55:28
40楼
这本书内容怎么样啊?对考试帮助大不大,比施老的书咋样?
回复
美丽人生之结构
2011年08月04日 16:58:32
41楼
兰老师,您好,我有两个问题想咨询一下:
(1)我今年考二注,买了您的《考前实战训练》想作为模拟题目来做,但是有没有时间全部做完。您能否指出里面的哪几套题目比较适合考二注的考生们做呢?
(2)今年大部分规范还是用旧规范,《抗震》用新规范,那么考试当中涉及到抗震的部分是用新规范呢?还是新旧规范都可以?因为《混凝土规范》《高层规范》中有些内容与《新抗规》差距还是挺大的。