如题,镀锌钢板风管用作排烟要刷耐热漆的吗?这个是规范里规定的还是说看设计要求的?
如题,镀锌钢板风管用作排烟要刷耐热漆的吗?这个是规范里规定的还是说看设计要求的?
2楼
没听说要刷耐热漆,镀锌钢板本来就不燃,只是安装在有可燃物的吊顶时,考虑保温,上海是4cm厚延绵,或者是跨越防火分区时,要做耐火处理,保证耐火一小时
回复
3楼
技术措施上要求≥50mm厚不燃隔热材料保温
回复
4楼
规范上没有规定排烟管道刷漆,但是如果设计要求了你就无条件刷好了,毕竟设计标准高于国标,一切按设计要求,设计没有要求才采用国标
回复
5楼
高规8.4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
建规9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm 的距离。
所以严格来说应该是绝热,而不是保温
回复
6楼
我这也存在同样问题,热镀锌钢管到底需不需刷漆,绝热漆???
回复