冷冻水泵的扬程的确定
wwwangwangaaa
2006年04月27日 11:01:41
来自于中央空调
只看楼主

请教:冷冻水泵的扬程怎么确定?主要是机房内的管路上局部阻力怎么确定?这个是我最疑惑的地方................机组,水泵还有那些阀们,他们的局部阻力怎么确定呢?或者说局部阻力可以估算为沿程阻力的多少倍?是否要仔细的计算局部阻力和沿程阻力呢?请教高手们................谢谢``

请教:冷冻水泵的扬程怎么确定?
主要是机房内的管路上局部阻力怎么确定?这个是我最疑惑的地方................
机组,水泵还有那些阀们,他们的局部阻力怎么确定呢?

或者说局部阻力可以估算为沿程阻力的多少倍?
是否要仔细的计算局部阻力和沿程阻力呢?

请教高手们................谢谢``
quecoo
2006年04月27日 13:17:54
2楼
做工程的话一般用经验来
用一个系数
但是如果没有什么经验的话,算一遍会对自己有很大的帮助
回复
wwwangwangaaa
2006年04月27日 18:31:46
3楼



系数是多少呢?
回复