关于框架结构楼梯间的大梁配筋问题
cky19821101
2011年05月07日 09:53:16
只看楼主

原来一般输入楼梯间荷载都是设置为板厚为0,输入恒载8,活载3.5。最近做一个工程,审图的要求将荷载加载到支撑TZ和TL的梁上。手算荷载,在梁上加了集中荷载。重新计算后,发现原来的那种处理方法确实存在问题,配筋偏于不安全,建议大家以后注意这点。个人观点,仅供参考。

原来一般输入楼梯间荷载都是设置为板厚为0,输入恒载8,活载3.5。
最近做一个工程,审图的要求将荷载加载到支撑TZ和TL的梁上。
手算荷载,在梁上加了集中荷载。
重新计算后,发现原来的那种处理方法确实存在问题,配筋偏于不安全,建议大家以后注意这点。
个人观点,仅供参考。
hzr2134
2011年05月07日 10:24:44
2楼
多谢楼主指导,新手路过学习,