线路敷设的电缆管选择,是根据整个回路,从线缆总长度,转弯,余量综合考虑还是可以直接考虑转接电缆井之间直通考虑选择。比如说,YJV-5*16,04DX101-1第74页数据查询直通选32的管电缆井之间都选32的还是井和井之间的转弯考虑到电缆弯曲里面?
线路敷设的电缆管选择,是根据整个回路,从线缆总长度,转弯,余量综合考虑
还是可以直接考虑转接电缆井之间直通考虑选择。
比如说,YJV-5*16,04DX101-1第74页数据查询直通选32的管
电缆井之间都选32的
还是井和井之间的转弯考虑到电缆弯曲里面?
12楼
就是说,井与井之间的直通段,按规范选择就可以了,也就是管径大于电缆外径的1.5倍,如果为了方便施工,也可以大一级,但不要过大,这样就形成了浪费。转弯是在井内转,不用考虑转弯管径,只是在转弯处留出一定的富余量即可。
回复
13楼
请问路灯电缆保护管一般采用哪种管道?比如说,pe管?碳素波纹管?pvc?谢谢
回复
14楼
一般选用PVC
回复
15楼
原帖由
kingsj01 于 2011-5-12 12:05 发表
一般选用PVC [/看见一个这个观点:PVC管一般是6米一根,而PE管要多长有多长,施工的为了加钱和好施工都要求换成PE,一般40以下的一米多2-3元RMB,不过好施工多了 不知你如何看?
回复
16楼
版主说得没错的、设计过程中尽量考虑有富余的地方,不要做的刚刚好。还是选大一点点的好。
回复
17楼
这个肯定是小了,因为这个是标准图集中建议你的最小管径,建议你提高一档。当有折弯时,应再放大一倍
回复
18楼
你说的折弯是说无电缆井情况下,还是有电缆井还要考虑折弯?
回复
19楼
我认为你是说反了,PE管是管材,单根的,标准长度
PVC是按长度卖,也按盘卖,一盘100m。
回复