线路敷设穿管选择问题
飞扬123
飞扬123 Lv.12
2011年05月06日 11:58:51
只看楼主

线路敷设的电缆管选择,是根据整个回路,从线缆总长度,转弯,余量综合考虑还是可以直接考虑转接电缆井之间直通考虑选择。比如说,YJV-5*16,04DX101-1第74页数据查询直通选32的管电缆井之间都选32的还是井和井之间的转弯考虑到电缆弯曲里面?

线路敷设的电缆管选择,是根据整个回路,从线缆总长度,转弯,余量综合考虑

还是可以直接考虑转接电缆井之间直通考虑选择。

比如说,YJV-5*16,04DX101-1第74页数据查询直通选32的管

电缆井之间都选32的

还是井和井之间的转弯考虑到电缆弯曲里面?
免费打赏
心香
2011年05月06日 14:57:39
2楼
一般来说管内套管,套管规范要求是电缆外径的1.5倍。YJV-5*16的外径大约是21.3,而32的管内径只有30,因此还是选40的好。在敷设中需要在井内转弯是不需要考虑管的,在工作井中都会有要求预留电缆,在需要转弯段敷设时,YJVYJV-5*16的最小转径为10D,也就是213,设计过程中尽量考虑有富余的地方,不要做的刚刚好。所以还是选大一点点的好。
回复
飞扬123
2011年05月06日 22:16:00
3楼
就是说 电缆井跟电缆井之间的钢管按电缆直线敷设选择管径

线缆转弯以井转,跟管径就没关系,是吧

设计裕量相对应放大一个等级,基本上就可以了?

选 80 的,有点太大了吧
回复
心香
2011年05月07日 00:16:41
4楼
不需要80的。40,50,63都行!
回复
z1g2d3
2011年05月08日 19:31:17
5楼
沙发的同志说的很有道理
回复
tester005
2011年05月09日 00:38:08
6楼
路灯的电缆截面都比较小 转弯什么的不用过多考虑
考虑转弯啊 直通啊什么的 主要是10KV的电力电缆沟
回复
飞扬123
2011年05月09日 08:08:24
7楼
不是路灯,路灯几乎没有转弯

是一个场区外网,高速公路服务区的
回复
pangzs123
2011年05月10日 17:01:42
8楼
正在学习市政的电气,顶起来
回复
liuxuesheng-001
2011年05月11日 13:20:07
9楼
就是说 电缆井跟电缆井之间的钢管按电缆直线敷设选择管径

线缆转弯以井转,跟管径就没关系,是吧

设计裕量相对应放大一个等级,基本上就可以了?

选 80 的,有点太大了吧
我240的线就用200的管,好干活!!!!!!!!!!!
回复
xianchen66
2011年05月11日 13:29:39
10楼
别太小 设计和施工 都应考虑富裕量
回复
gzhlong
2011年05月11日 16:26:41
11楼
学习了,顶起来