一般来说医院的手术室、ICU、供应中心需要设洁净空调,除此外的其他场所还需要洁净吗?比如新生儿、产科、透析等需要洁净吗?这些房间都是零零星星的分布在各层,如果需要洁净的话,那机房怎么考虑呢?不是要占很大地方吗?

一般来说医院的手术室、ICU、供应中心需要设洁净空调,除此外的其他场所还需要洁净吗?比如新生儿、产科、透析等需要洁净吗?这些房间都是零零星星的分布在各层,如果需要洁净的话,那机房怎么考虑呢?不是要占很大地方吗?
z348790257
2011年05月06日 14:36:53
2楼
产科属于万级手术室
按万级要求做净化.

新生儿 ,透析 图纸上没规定几级就不用做
回复
navy315
2011年05月11日 21:40:06
3楼
产房分剖腹产、普通分娩、隔离分娩,剖腹产即是普通三级手术室,分娩是全新风的净化室,十万级计算。
血透一般不做,中心实验室要做,PCR实验室要做,层流病房要做。
回复
navy315
2011年05月11日 21:41:05
4楼
补充:NICU现在一般也做十万级净化。