我们有一个110KV变电站,只有一台31500KVA的110/35/10主变,已经发生2次35KV线路短路引起主变间隙零序动作跳闸,请问问什么中压侧故障会引起110KV系统的主变零序电压击穿呢?
我们有一个110KV变电站,只有一台31500KVA的110/35/10主变,已经发生2次35KV线路短路引起主变间隙零序动作跳闸,请问问什么中压侧故障会引起110KV系统的主变零序电压击穿呢?
2楼
主变保护我们已经做过试验,一切正常,基本可以排除微机保护装置的问题.
回复
3楼
主变间隙零序动作跳闸动作,就说明间隙保护动作,间隙保护的距离调整的是否正确,不要太小有不平衡电压就击穿,间隙保护动作。保护定值是否合理。35kV线路接地倒是有零序电流,零序电压反响出来,但间隙保护是不会常动的。再仔细查一下,不实际检查,问题很难发现。
回复
4楼
上次我去大概测量了一下,这个间隙有10CM左右呢,要击穿它大概要60KV左右的电压,加上一些补确定因素,也要有50KV左右的电压才能击穿.问题是中压侧短路高压侧中性点怎么会产生这么高的零序电压呢?有这个可能么?
回复
5楼
断线保护做没?整定值有没有问题?变送器有没有问题?
回复
6楼
微机保护装置里面有故障记录,把记录调出来看一下。主变间隙零序动作究竟是零序电压动作,还是零序电流动作,几者结合,应该能分析出原因所在。
回复
7楼
检查间隙有无放电痕迹
如没有请检查二次接线是否接错
本处也发生过类似事故
原因为高压侧与中压侧间隙、零序保护的二次线接反
变压器为220KV、110KV、10KV三电压等级
110KV线路B相断线
回复