求助:水池灯低压线路过长引起电压降太多问题
x-bibby
x-bibby Lv.2
2006年04月27日 00:23:22
只看楼主

有个工程水池照明灯12V低压供电,低压变压器放在机房集中供电,可能线路过长,水池灯始端灯正常亮,末端的就很暗。地面石头已铺好,不可能重新布线了。请问有没有好方法解决问题。

有个工程水池照明灯12V低压供电,低压变压器放在机房集中供电,可能线路过长,水池灯始端灯正常亮,末端的就很暗。地面石头已铺好,不可能重新布线了。请问有没有好方法解决问题。
x-bibby
2006年04月27日 00:31:30
2楼
低压变压器有3kw,输出有12v,24v,36v端。不知这样行不行:低压变压器输出用24v输出,然后每个12V灯具加装可调电阻器,保证灯具端电压为12v,有没有问题?
回复
hys_nc
2006年04月27日 01:00:51
3楼


应该可以的!
回复
x-bibby
2006年04月29日 21:35:23
4楼
问题是;水下灯是12V 100W的,额定工作电流I=8.6A。若用24v供电,用电阻降压,电阻要多大?功率多大?
回复
yixufeng
2006年04月30日 11:15:39
5楼
你是不是每一灯放一条线?
回复
renlili2005
2006年04月30日 15:21:47
6楼
y也只能这样了