现场施工时,出现了小小意外,有何解决方法。在浇筑9层楼板时,使用泵送混凝土,混凝土输料钢管堵塞了,为了快点找到原因,用什么办法可以快速知道是哪一节钢管堵塞?
现场施工时,出现了小小意外,有何解决方法。在浇筑9层楼板时,使用泵送混凝土,混凝土输料钢管堵塞了,为了快点找到原因,用什么办法可以快速知道是哪一节钢管堵塞?
2楼
敲击,听声音?可否
回复
3楼
没听过什么好方法,一节一节拆吧
回复
4楼
就是这个方法,我们就是这样做的
回复
5楼
希望你能找到好办法
回复
6楼
能不能往泵里压水?
回复
7楼
一般来说就是用敲击的方法,看哪段泵管敲击的声音比较闷,就堵在哪段。但是也有全堵的可能性。跟料的质量有关系,也和泵管的假设有关系,尽量减少弯头,检查接口的密闭性,减少接口漏浆等。
回复
8楼
同意楼上,一般就是逐层敲击
回复
9楼
呵呵 学习学习
回复
10楼
敲击,根据声音判断
回复