请教个问题:如果柱子用Q235,梁用Q345,此时焊剂要选用E43XX系列,岂不是削弱了梁柱节点焊缝,无法保证抗震概念的梁在节点处等强连续。那么是否可以推出不能采用柱Q235,梁Q345的材料使用情况

请教个问题:如果柱子用Q235,梁用Q345,此时焊剂要选用E43XX系列,岂不是削弱了梁柱节点焊缝,无法保证抗震概念的梁在节点处等强连续。那么是否可以推出不能采用柱Q235,梁Q345的材料使用情况
免费打赏
yfs007
2011年05月05日 15:59:20
2楼
柱子用Q235,梁用Q345应该是没有什么问题的,至于抗震节点,通过计算和其他方法是可以实现的,但是这种做法确实是比较少见的.
回复
danefor
2011年05月05日 19:34:30
3楼
可以做,连接板的材质用Q345,焊条也采用E5系列
不过最好用同等材质的钢材。
回复
womafia
2011年05月05日 21:24:34
4楼
从结构设计上来讲基本上不会发生这种情况。一是力的作用是相互的,二通常柱子受到的力更大,要求的更高。如果柱子能用Q235,梁完全能用Q235
回复
yfs007
2011年05月06日 08:14:16
5楼

我觉得你说的是正常的情况,假如是改造或者基础已经施工好后来荷载和布置发生变化,强度当然象你说的没错,但是构造就未必了,比如长细比.
非常不辛的是,这些情况我都遇到过,作起来确实比较麻烦,能避免这样的情况最好还是避免.
回复
xujunyangxq
2011年05月06日 11:33:01
6楼
应该可行的!
回复
天涯居士
2011年05月06日 12:54:21
7楼

可以分别使用不同材质的材料,柱子用Q235,梁用Q345,连接是通过法蓝板摩擦面的摩擦系数问题,用高强螺栓连接,跟其他无关的。
回复
yfs007
2011年05月06日 14:01:17
8楼

我觉得这只是问题的一个方面,梁柱节点尤其是刚节抗震计算,因为焊接材料要按Q235采用,为此强度就有问题,还有别的细节,总之是能做,但要小心.