住宅配电箱过压欠压保护的安装设置 是否为强制性规定或哪本规范有所提及是地方性要求吗
住宅配电箱过压欠压保护的安装设置 是否为强制性规定或哪本规范有所提及
是地方性要求吗
12楼
我们这里一般住宅都设计有,但那东西能够自复且正经通过CCC认证的几乎没有.
回复
13楼
高层住房用到欠压与过压,
回复
14楼
规范要求我们就加上
实际上一般都不做,验收时我们睁只眼闭只眼
回复
15楼
民用建筑设计规范,JGJ-16 2008。10.8.1.11版的.有要求,应设过欠压保护
回复
16楼
规范要求我们就加上
实际上一般都不做,验收时我们睁只眼闭只眼
正解
回复
17楼
基本形同虚设~~~~
回复
18楼
好像没多少按规定加的。都用的最基本的。
回复
19楼
那玩意得加附件才能实现,俺就听说福建那边审图有提出来过!
回复
20楼
民用建筑设计规范,JGJ-16 2008 10.8.1.11条 :
住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。
回复
21楼
大多数厂家只是用一个附件来实现,一般不能实现自复,但设计时要加上(民规有要求)
回复