求助:变压器容量的选择
jywmz
jywmz Lv.2
2006年04月26日 16:06:31
来自于变压器
只看楼主

单台200KW低压抽水机配315KVA变压器,低压线路为120平铝线200米长,降压启动,空载时能正常启动,而带负载时不能启动,请各位大虾帮帮手。

单台200KW低压抽水机配315KVA变压器,低压线路为120平铝线200米长,降压启动,空载时能正常启动,而带负载时不能启动,请各位大虾帮帮手。
免费打赏
zweiwei
2006年05月03日 17:43:39
2楼
变压器的容量有点低
回复
g6to
2006年05月03日 19:58:32
3楼
200KW是抽水机组吗,还是一台啊 没有说清楚.要是一起开那就是不行,最起码电机启动电流是额定电流的6~7倍,另外有300的变压器吗,应该是315的把?315的额定电流好象是500A左右,小心烧你变压器.
回复
梁栋永
2006年05月03日 20:11:19
4楼
200KW抽水机一台吗?一台的话,用SCB9-400KVA变压器吧
回复

相关推荐

APP内打开