刚进入反渗透领域,不知道怎么进行多介质过滤器,活性炭过滤器,保安过滤器和树脂罐型号的选择,虽然每个厂家都有对应的参数,但是还是有一定的依据吧!
刚进入反渗透领域,不知道怎么进行多介质过滤器,活性炭过滤器,保安过滤器和树脂罐型号的选择,虽然每个厂家都有对应的参数,但是还是有一定的依据吧!
12楼
百度文库很多的,学习了
回复
13楼
直接向厂家要资料,很碰对应的参数,自己摸索就难,上面几楼的朋友也讲的清楚
回复
14楼
老鸟:你好!如果将预处理的自用水率考虑进去,各单元的产水率如何?特别有超滤的时候,这个也有浓水的。如果是污水回用工程,预处理产生的污水是回到污水处理还是回到碳罐前继续循环处理?整个水流程怎样来平衡?好像很难达到70%的回用率啊?能帮忙分析下水的平衡么?
回复
15楼
滤芯对于进口的而言,按照2方设计没有问题,对于国产滤芯最好是按照1方去设计。
回复
16楼
你好!你能回答下我的问题么?最近一个一万吨/天的废水要回用的项目,要求回用率71%,不知道能不能达到啊?
回复
17楼
学习了。谢谢
回复
18楼
如果是430T/H的处理量,是不是需要六套反渗透装置并联啊
回复
19楼
单套反渗透设计产水量为173.3m³/h,一期最终为13 套(10 用3 备)。单台保安过滤器的产水量为231m³/h。一期最终为13 套(10 用3 备)。
设计院设计的单套反渗透设计产水量为173.3m³/h,单台保安过滤器的产水量为231m³/h,两者的数值并不想等啊。
还有多介质过滤器,设计院设计的设计为多介质过滤器单台处理能力为180 m3/h,一期最终16台用,可算出多介质过滤器总的产水量为2880 m3/h。反渗透预处理水量1733m3/h与多介质过滤器总的产水量2880m3/h不一致
回复
20楼
谁能回答我上面的疑惑
回复
21楼
多介质过滤器单台处理能力为180 m3/h,16台。 (13 用3 备,产水量为2340m3/h)
单台保安过滤器的产水量为231m³/h。13 套 (10 用3 备,产水量为2310m3/h)
单套反渗透设计产水量为173.3m³/h,13 套 (10 用3 备,产水量为1733m3/h)
1733/2310*100%=一级反渗透75%的回收率 ,
[
本帖最后由 hyd8848 于 2011-5-20 08:05 编辑 ]
回复