防烟分区长边怎么界定????
huahua97
huahua97 Lv.2
2011年05月04日 13:06:17
来自于通风排烟
只看楼主

上海防排烟规程规定,车库防烟分区面积不宜超2000m2,长边不应超60m。这里长边怎么界定呢?如果是个L形的防烟分区,长边算两个端头的总长,还是L的长边?还有种矩形的防烟分区,算对角线还是长边呢?

上海防排烟规程规定,车库防烟分区面积不宜超2000m2,长边不应超60m。这里长边怎么界定呢?
如果是个L形的防烟分区,长边算两个端头的总长,还是L的长边?
还有种矩形的防烟分区,算对角线还是长边呢?
免费打赏
ljandwyh
2011年05月09日 12:11:45
12楼
奇怪,不管怎么理解长边,也不应该想到是对角线吧
回复
libo2000
2011年05月09日 15:58:11
13楼
简单点说:【长边】 约等于 【主风管长】----就是防止排烟系统负担流程过长,避免发生不可靠的问题。
当然,如果非要钻牛角尖说“风管绕弯了怎么计算”之类的话,还是算了。

一个很白痴的问题,没什么讨论的。
回复
libo2000
2011年05月09日 16:00:48
14楼


自己无知别把他人也当无知。
60*60=3600m2,这么简单的算术都不会,还做什么设计?
现在的审图虽然说越来越变态,我也经常骂他们脑袋被驴踢了,但同时不得不说的是:人家都是有理有据的----失误例外----谁没有失误?
他们提的,多数是根据规范条文一一套下来的,可能会发生对规范条文的理解不一致都导致地方或人员差异,但这属于规范有争议的地方,也怨不得他们。不可否认,有不少被驴踢了的审图的,多是些所谓的砖家。辨识是否砖家,认真努力踏踏实实的画几年图就清楚了。 可怜,被驴踢了的设计人员远远远远大于审图的。现在的设计市场越来越垃圾,同那些无知的设计有非常大的关系。阿弥陀佛,还好,还有审图这一关,多少能清理些垃圾。


所谓的长边是指长度方向的 总长,短边是指宽度(既深度)方向的 最大长
简单的L行走道(不说车库,走道好理解)的长边就是走道的长度,其短边就是走道最宽的地方的长度。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2011-5-9 16:18 编辑 ]
回复
cnbbzz
2011年05月10日 08:03:03
15楼
这事情没有定论的,要看L型的具体样子的。

如果L型偏瘦长,我支持审图公司的意见,长边应为L的2臂之和。就像上楼说的走道一样。

如果L型为矩形中缺一角,按矩形吧。
回复
beekuu
2011年05月12日 09:26:09
16楼
我也听不懂,最好有个图示,一目了然。
回复
海林
2012年12月13日 16:49:59
17楼


不愧是区管!我认为是正解!
回复
xinaina110
2012年12月13日 21:32:12
18楼
我认为一般烟区面积不超过500平,排烟口离烟区最远点水平距离不大于30米,为可行啊,对于形状不规则的,需增加烟口。
回复
瑞瑞
2012年12月16日 11:01:19
19楼
老话题重谈,关于上海市地规为什么制定防烟分区长边不大于60米的说法,是从系统风管敷设长度考虑,还是从疏散距离来考虑?如果这两个问题解答了,所谓的L型防烟分区也罢,就是一般的矩形也罢,这个长边就好理解了。我在深圳,没有遇上这样的问题,排烟系统不受风管长度的影响,疏散距离由建筑专业考虑,但可以设置疏散门的,所以一时想不出上海市地规规定这样的条文,知道的朋友解释一下?
回复
szg0402
2012年12月16日 11:08:47
20楼
应该就是单边的长度吧?!这条规定应该还是主要考虑距逃生门的距离不要超过30米!
回复
瑞瑞
2012年12月16日 11:24:15
21楼


但这个视乎说不妥,长边中间可以设疏散门的,只要规定最远疏散点的距离不超过多少多少就可以了,而不用规定防烟分区长边啊,还有如果说是疏散,疏散单元是按一个防火分区来考虑啊,或者说是按一个房间来考虑啊,而不是防烟分区啊

[ 本帖最后由 dyj8888 于 2012-12-16 11:26 编辑 ]