上海防排烟规程规定,车库防烟分区面积不宜超2000m2,长边不应超60m。这里长边怎么界定呢?如果是个L形的防烟分区,长边算两个端头的总长,还是L的长边?还有种矩形的防烟分区,算对角线还是长边呢?
上海防排烟规程规定,车库防烟分区面积不宜超2000m2,长边不应超60m。这里长边怎么界定呢?
如果是个L形的防烟分区,长边算两个端头的总长,还是L的长边?
还有种矩形的防烟分区,算对角线还是长边呢?
2楼
怎么没人回话,恳请版主先解答一下,谢谢
回复
3楼
我们都是算L的长边 以直线距离计算。
回复
4楼
最近遇到审图公司说长边是L的总长,比如L的长边为50m,短边40米,他认为这个L形防烟分区长边为90米~就远超了60m
但是只算长边的话才50m,这个到底有没有有说服力的判定依据?
回复
5楼
防烟分区不超过2000M2?,是防火分区把,一般地下室防烟分区小于500m2的吧
回复
6楼
是地下车库,建议你先看看上海的民用建筑防排烟规程
回复
7楼
最近遇到审图公司说长边是L的总长,比如L的长边为50m,短边40米,他认为这个L形防烟分区长边为90米~就远超了60m
但是只算长边的话才50m,这个到底有没有有说服力的判定依据?
审图的什么脑子?2000㎡的面积,50*40是相当理想的划分了,还认为超过60m,还怎么做设计。问问他2000㎡怎么能划出一个不超过60m的防烟分区。
回复
8楼
好多审图的原来做设计时不怎么样,退休没处去了,到审图中心,净难为设计人员
回复
9楼
L形的防烟分区,有什么争议的,上下长度,或者左右长度都不超60m,就可以了,超过隔开为两个防烟分区
回复
10楼
应该不是对角线 矩形也有对角线
回复
11楼
是不是只有上海是这么规定的啊、
回复