风机盘管中进出水口的配管问题?
wogongcheng102
2011年05月04日 10:47:45
来自于中央空调
只看楼主

请教大家:书中的风机盘管中的配管:进出水管Rp3/4" 和进出水管RC3/4" 冷凝水管R3/4" 是表示多大的管径啊(即是表示DN多少啊)?我是新手,刚刚接触,问同事,他都不怎么肯说!谢谢大家了!

请教大家:书中的风机盘管中的配管:进出水管Rp3/4" 和进出水管RC3/4" 冷凝水管R3/4" 是表示多大的管径啊(即是表示DN多少啊)?
我是新手,刚刚接触,问同事,他都不怎么肯说!谢谢大家了!
免费打赏
ky1379
2011年05月05日 08:56:04
2楼
是英寸啊,3/4英寸=3/4*25.4=19.05=DN20
回复
fan4994
2011年05月05日 09:35:38
3楼
学习了
回复
wogongcheng102
2011年05月05日 09:56:50
4楼
那请问这个Rc Rp是表示什么意思啊?谢谢了
回复
yjy726
2011年05月05日 11:15:36
5楼
进出水管Rp3/4" 圆柱内螺纹Rp3/4" 公称直径26.411
和进出水管RC3/4" 圆锥内螺纹Rc3/4" 公称直径26.411
冷凝水管R3/4" 圆锥外螺纹R3/4" 公称直径26.411
牙型均为 锥度1:16 牙型角55°

[ 本帖最后由 yjy726 于 2011-5-5 11:22 编辑 ]
回复
jiangjun625480
2011年05月05日 13:56:25
6楼

楼上高手正解
回复
zhfiles
2011年05月05日 15:16:23
7楼
风机盘管进出水管在设计标准中是有规定的,风盘的进出水管径均为DN20
回复
wogongcheng102
2011年05月06日 11:32:26
8楼
学习了,谢谢你的答解
回复
zhubo927
2011年05月06日 12:15:44
9楼
一般盘管接口都是DN20丝接。
回复
hustyhf
2011年05月07日 09:07:06
10楼
谢谢了
学习。。。。
谢谢
回复

相关推荐