在做集体宿舍太阳能设计,没遇到过。按照教材计算一下,300人的集体宿舍需要采光板500m2,不知道算得对不对,也不知道该怎么设计。希望做过的大侠指导一下。初步想采用自然循环,水箱40立(用两个24立串联)。热水直接送到房间。
在做集体宿舍太阳能设计,没遇到过。按照教材计算一下,300人的集体宿舍需要采光板500m2,不知道算得对不对,也不知道该怎么设计。希望做过的大侠指导一下。初步想采用自然循环,水箱40立(用两个24立串联)。热水直接送到房间。
2楼
喷头出水国标每分钟5升,一个人洗浴十分钟计算用水50升,300人用水15吨,20吨热水箱足够用了,哪怕是开式水箱储水百分之八十。如果水箱热水温度高于洗浴水温度洗浴时还要参入冷水喷淋,所以热水温度越高,热水用量还会减少。
屋顶水箱可以把热水直接送入房间,但要是循环排出管道中的冷却水在回水管上还是要安装循环泵的,用温控器控制循环泵,根据回水温度启动关闭循环泵。
回复
3楼
热水用水量规范上有定额的,楼上的算法有点太随意了吧。。
按定额算出水量之后,按GB50364-2005 上的公司计算集热器面积就OK了。
[
本帖最后由 bravo1573 于 2011-5-4 10:32 编辑 ]
回复
4楼
谢谢,我就是按照公式计算。486平,取的500.估计差不多,因为一家三口人的家用太阳能一般采光板面积有3~4平吧
回复
5楼
谢谢你及时回复。我是按照热水定额(该设计单独卫生间,单独盥洗槽)取的100L(60℃),按照这个计算30立。按照采光面积计算35立(都放了一点)
回复
6楼
二楼的意见正确,自循环只适用于小的系统!你这个还是上个循环泵吧!
回复
7楼
水用水量规范上有定额的,楼上的算法有点太随意了吧。。
按定额算出水量之后,按GB50364-2005 上的公司计算集热器面积就OK了。
回复
8楼
你是在什么地方,根据用水定额,然后一平米集热板一天能产多少热水就能计算出来了 不是很难的,要不找个厂家人家直接就给你设计出来了
回复
9楼
学习太阳能热水系统
回复