遇到一个12000m2的住宅小区,用的是地面辐射采暖。请教大家关于室内的热水管道阻力如何计算,估算也可以。是不是整个系统只计算其中一个房间的热水管道阻力就可以,还是计算其中一户分集水器之间的所有管道阻力,谢谢大家。
遇到一个12000m2的住宅小区,用的是地面辐射采暖。请教大家关于室内的热水管道阻力如何计算,估算也可以。是不是整个系统只计算其中一个房间的热水管道阻力就可以,还是计算其中一户分集水器之间的所有管道阻力,谢谢大家。
2楼
首先要问一下你要管道阻力这个参数的目的是什么?是选配水泵还是?
回复
3楼
盘管的阻力没具体算过,但规范上强调每个环路阻力不能超过30KPa
回复
4楼
好像规范上说分集水器之间管阻不超过50kpa
回复
5楼
确定管路阻力就是为选定水泵,根据管网选择一个最不利环路进行计算,沿程阻力根据你的水量,管内流速就能确定,局部阻力损失可以取沿程的10%-20%此部分为用户地暖部分的计算,分水器至主管管网的阻力损失和采暖设计上的一致.如果我说的不够明白可以详细咨询我.QQ:276951304
回复