地面辐射供暖的安装与验收
mehdys2007
mehdys2007 Lv.2
2014年10月07日 14:08:50
来自于采暖供热
只看楼主

一、地面辐射供暖的施工要求地面供暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求:保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-200mm,此时填充层不应小于30mm。二、地面辐射供暖的检验、调试与验收地面辐射供暖系统,从加热管道铺设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。


一、地面辐射供暖的施工要求
地面供暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求:保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-200mm,此时填充层不应小于30mm。
二、地面辐射供暖的检验、调试与验收
地面辐射供暖系统,从加热管道铺设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
1、水压实验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。
2、试验压力应不小于系统静压0.3Mpa,但不得高于0.6 Mpa。
3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。

三、水压试验应按下列步骤进行
1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
2、充满水后,进行水密性检查。
3、采用手动泵缓慢升压。
4、升压至规定试验压力后,停压,稳压1h观察有无漏水现象。
5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降压不超过0.05Mpa且无渗漏合格。地面供暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。调试时出次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。

四、地面辐射供暖的竣工验收
A、竣工验收时,应具备下列条件:
1、施工图和设计变更文件。
2、中间调试记录和隐藏工程记录。
B.竣工验收标准符合以下规定,方可通过验收:
1、竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。
2、管道和构件无渗漏。
3、阀门开启灵活、关闭严密。
C、验收、调试和竣工验收,均应作好记录、签署文件立案归档。