JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程有两种版本????????????
xxexr
xxexr Lv.4
2010年01月26日 09:30:37
来自于采暖供热
只看楼主

JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程-------下了一个PDF电子版的,里面有这样内容:这里面的:室内非加热表面的面积加权平均温度没有说如何计算.

JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程-------下了一个PDF电子版的,里面有这样内容:
这里面的:室内非加热表面的面积加权平均温度没有说如何计算.

asdf.JPG

免费打赏
xxexr
2010年01月26日 09:34:08
2楼
别一个版本是WORD版的,论塔上也有.
JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程
前 言
本规程是根据建设部建标<2002>84号文件“关于印发《二〇〇一-二〇〇二年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划》
的通知”的要求,由中国建筑科学研究院为主编单位,会同有关单位共同编制而成。

如下:
第3.4.1条 单位地面面积的散热量q (W/㎡)应按下式计算:
q=qf + qd
单位地面面积辐射传热量:
qf=5x108<(tpj +273)4-( AUST+273)4>
单位地面面积对流传热量:
qd=α(tpj-tn)n
式中:tpj—地面的表面平均温度(℃);
AUST—室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);(详见附录B)
α—常数,向上传热时,α=2.17; 向下传热时, α=0.14;
n—指数,向上传热时,n=1.31; 向下传热时, n=1.25;
tn—室内计算温度(℃)。
第3.4.2条 确定地面所需的散热量时, 应将第三节计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地板向下的散热量。
第3.4.3条 单位地面面积所需的散热量应按下式计算:
q x= Q/F
式中: qx ——单位地面面积所需的散热量 (W/㎡);
Q ——房间所需的地面散热量 (W);
F ——敷设加热管的地面面积 (㎡)。

那么这里的:室内非加热表面的面积加权平均温度又如何计算,说是见附录B,可是找了N个版本都没有附录B,
谁来帮解答一下,或都把后面这个版本的完整版(含附录B的)传一份上来.谢谢了,急呀...........
回复
xxexr
2010年01月26日 16:10:50
3楼
没人回自己先顶