JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程 第3.4.3条 单位地面面积所需的散热量应按下式计算: q x= Q/F 式中: qx ——单位地面面积所需的散热量 (W/㎡); Q ——房间所需的地面散热量 (W); F ——敷设加热管的地面面积 (㎡)。 第3.4.4条 确定地面散热量时, 必须校核地面的表面平均温度, 确保其不高于表3.1.3的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其它辅助供暖设备,减少低温热水地面辐射供暖系统负担的热负荷。tpj与单位地面面积所需散热量之间,近似关系为:
第3.4.3条 单位地面面积所需的散热量应按下式计算:
q x= Q/F
式中: qx ——单位地面面积所需的散热量 (W/㎡);
Q ——房间所需的地面散热量 (W);
F ——敷设加热管的地面面积 (㎡)。
第3.4.4条 确定地面散热量时, 必须校核地面的表面平均温度, 确保其不高于表3.1.3的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其它辅助供暖设备,减少低温热水地面辐射供暖系统负担的热负荷。tpj与单位地面面积所需散热量之间,近似关系为:
tpj=tn+9*(qx/100)^0.909 ℃
式中:tn—室内计算温度(℃);
qx —单位地面的散热量,W/㎡。
问题:
tpj的计算公式来源是什么,经验公式?希望高手指点迷津。