浅析蓄热层厚度对地面辐射供暖的影响 摘 要:地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当,不但会影响地面装饰材料的安装,还会给地暖系统造成破坏。那么,地暖回填层的厚度应该如何掌握呢? 一、低温热水地面辐射供暖原理 低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以传导和辐射的方式向室内供热的供暖方式。 它利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律,由下至上进行传导,来达到取暖目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度,从而给人以脚暖头凉的舒适感,地面辐射供暖符合“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。
浅析蓄热层厚度对地面辐射供暖的影响
摘 要:地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当,不但会影响地面装饰材料的安装,还会给地暖系统造成破坏。那么,地暖回填层的厚度应该如何掌握呢?
一、低温热水地面辐射供暖原理
低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以传导和辐射的方式向室内供热的供暖方式。
它利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律,由下至上进行传导,来达到取暖目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度,从而给人以脚暖头凉的舒适感,地面辐射供暖符合“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。
二、低温热水地面辐射供暖的地面构造
防潮层:防潮层通常采用PE珍珠棉或地膜、农膜等防水塑料布。与土壤相邻的地面必须铺设防潮层。
绝热层:当工程允许地面按双向散热时,各楼层间的楼板上下可不设绝热层。但分户供暖必须做绝热层。直接与室外空气相邻的楼板和墙也必须设绝热层。
反射层:一般反射膜规格有25g/m2、50g/ m2、80g/ m2,但混泥土中的碱会与反射膜镀铝层反应腐蚀;高档进口复合膜为发泡PE复合铝箔并表面复塑,杜绝了碱与铝箔的接触,克服了铝箔腐蚀。
加固层:提高地面负载条件,防止局部地面塌陷,提高传热效率,固定加热管。
加热管:要注意选择盘管的材料、管径、盘管形式等。
回填层:地暖回填层亦称之为蓄热层。在地暖回填时要注意正确的施工,控制混泥土标号和回填厚度。
三、低温热水地面辐射供暖的传热形式及回填层作用
1、传热形式
低温热水地面辐射供暖是以盘管中的热水为媒介加热回填层,回填层再将自己吸收的热量传给地面,这中间的传热形式理应属于传导传热,地面再将热量辐射空气,使人感到温暖。
2、作用
(1)填充层的厚度保护加热管,使填充层能承受地面上的荷载对加热管等发热元件的压力;
(2)利用填充层的厚度达到蓄热及放热的功能,使填充层内部蓄热的热量均衡的传至地面,从而使地面的表面温度趋于均匀。
为了达到以上两个目的,要求回填层具有一定的厚度,由于填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此,填充层也不宜太厚,故我们可以通过以下简单的分析得出合适的回填层厚度。
为了达到以上两个目的,要求回填层具有一定的厚度,由于填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此,填充层也不宜太厚,故我们可以通过以下简单的分析得出合适的回填层厚度。
四、蓄热层(回填层)厚度对地暖传热的影响
根据《普通混泥土用砂质量标准及检验方法》中规定:回填层材料宜采用C20豆石混凝土,豆石粒径不宜小于5mm-15mm。那么,回填层厚度不同对地暖传导热的影响也是息息相关的。
1、填充层厚度与地暖升温时间T和蓄热量Qv之间的关系
地暖施工填充层的厚度H应与蓄热的时间T有关,蓄热层越厚,热量向上传热的路程就越长,达到室内设计温度的要求所用的时间就会越长,就是升温越慢;但是从另一个角度来说,填充层厚度越大,则回填层体积越大,蓄热层的蓄热量Qv就越大,那么地面温度热惰性越强,保温延滞的时间就越长,热稳定性就越好。
2、填充层厚度h与地暖辐射面L的关系
从理论上说,不设填充层就等于没有辐射面。值得注意的是,加热管的通径、材质均为工业控制的参数,是非常稳定的。而填充层(辐射板)的厚度及材质是施工过程控制的参数,受影响的因素比较多,难以控制。辐射面的宽度、表面温度与填充层的厚度和材质有直接关系。首先填充层是辐射板的重要组成部分,它是形成辐射面的保证。填充层厚度不同,辐射板表面所形成的辐射面的宽度就不同;同时,辐射板还有决定地面承载的功能,而填充层的材质和厚度直接决定了地面的承载力。
填充层的厚度越厚,在辐射板上形成的辐射面越宽,反之越窄。填充层越厚,辐射板表面温度越均匀,但是当填充层的厚度为h的时候,便能达到辐射板表面的温度均匀的要求了,所以人为的再加厚填充层厚度并没有多大的意义所在。
五、结束语
根据填充层蓄热及释放的原理得知:其实质与浪费天然气毫无关系,因为填充层内的热量肯定是要释放到室内的,只不过是时间长短的问题。但是站在南方分户采暖用户的立场来说,间歇型采暖的蓄热量太多也没那个必要,而且还要考虑层高标高问题,填充层厚度与辐射板表面的温度之间的关系也是非常紧密的。所以,蓄热层厚度理应要得到适当的控制掌握,达到一个更好的取暖效果。
