现在有一台3匹的空调,老是接冰怎么办?低压管道整条都结满厚厚的一层霜,.
现在有一台3匹的空调,老是接冰怎么办?低压管道整条都结满厚厚的一层霜,.
13楼
检查结霜区域就知道了,低压管结霜,蒸发器是否结霜,是全部结霜还时后半部结霜,还是低压管在安装时有没有死弯等。若安装正常,后半部结霜,则氟充注过量。
回复
14楼
回气管结霜,蒸发器有没有部分结霜或结冰,这些差不多就是雪种少.
回复
15楼
检查制冷记量够不够,一般情况下是有泄漏.室内风机是否运转正常过滤网是否过脏.
回复
16楼
先检查一下冷媒是否出现泄漏,若补冷媒后,还存在这种情况,再考虑是否是盘管传感器坏了(因为不出现冰点保护了)
回复
17楼
查查回风看看啊,可能是蒸发器脏咯
回复
18楼
测系统参数,那里问题,那里下药
回复
19楼
查看节流装置是否合适,制冷剂少
回复
20楼
环境温度是否很低?
如果环境温度不低,可能是毛细管或是电子膨胀阀堵,或是缺气
可以加点气看看(按你的情况说是结霜很厚),加气的效果应该不好。
可以让售后检查下,看看是不是毛细管过滤器脏堵。
回复
21楼
可以把你的机组洗洗 检查一下防冻探头 还有可能是却制冷剂不够
回复
22楼
本人也碰到过基本同类的问题,蒸发器开机不久就结满冰,也是查了好久,最后,将风扇叶轮和蒸发器内侧清洗后,故障解决.供参考.
回复