现在有一台3匹的空调,老是接冰怎么办?
zqg13712384164
2006年04月25日 23:27:20
只看楼主

现在有一台3匹的空调,老是接冰怎么办?低压管道整条都结满厚厚的一层霜,.

现在有一台3匹的空调,老是接冰怎么办?低压管道整条都结满厚厚的一层霜,.
免费打赏
hdlishangyong
2006年04月28日 00:19:34
2楼
冷媒是否足够?蒸发器是否干净?
回复
zhy_lu
2006年04月28日 17:32:48
4楼
再检查一下化霜有没有问题
回复
lijd
2006年05月01日 15:14:01
5楼
低压太低,节流装置流量大,过冷度太低。
回复
dj715
2006年05月04日 02:30:20
6楼
出现着种问题有多种有冷媒的,节流阀的,换热的,还有压缩机的和系统的.
回复
nantianren
2006年05月04日 16:13:42
7楼


低压管道整条都结满厚厚的一层霜,在制冷状态下,肯定是缺R22或者低压部分存在堵的现象,也可以说低压部分在抽真空。
1、楼主可以适当加点R22,看看低压管道的霜会不会化掉(此可能性很大)。
2、如果加了R22没有好转的话,楼主就要检查系统是不是哪里堵住了,一般先检查毛细管,开机时,看哪里先结霜,堵的地方就在最新结霜那个部位。
回复
xufeng12755
2006年05月15日 14:42:33
8楼
低压太低,节流装置流量大,过冷度太低。
也可能是
蒸发器堵,散冷不良

回复
kai198006
2006年05月26日 14:28:09
9楼
低压管道整条都结满厚厚的一层霜,
是低压侧压力低,可能情况:冷媒不足,蒸发不良,毛细管堵塞。
回复
zqg13712384164
2006年05月27日 12:34:52
10楼
但是蒸发器换过也没有任何反应啊。
回复
htghtg110
2006年05月31日 16:50:50
11楼
我碰到过这种情况经检查是电子膨胀阀打不开关不死,查一下膨胀阀,如果是有线遥控的话你可以看一下气液两管的温度差,开机两个温度相差很大,而且温度是-30几度或更底则基本可以判定是阀坏,进一步确定则可以把电脑板上膨胀阀的插件拔下掉换2和4号线,再重复断电插上,看阀是否能打开,再不行则阀坏
回复
htghtg110
2006年05月31日 17:05:03
12楼
声名一下我修的是大金空调,不知楼主是什么牌子的空调,是一拖一的还是一拖多的