我将楼梯间板厚设为0,在将梯梁转化为集中荷载后,由于梯梁不在平面内,相当于只有框架梁,我就不知道怎么输入了,不知道你们是怎么处理的!!!
我将楼梯间板厚设为0,在将梯梁转化为集中荷载后,由于梯梁不在平面内,相当于只有框架梁,我就不知道怎么输入了,不知道你们是怎么处理的!!!
2楼
我们这里都是把板厚改为0,恒载取7.0,活载取3.5
认为楼梯间荷载自动导到框架梁上面了
回复
3楼
我这里板厚取为0,恒载取6,活载取2
回复
4楼
感谢回帖!!但是好象这么做的话,和实际的荷载传递不一样吧!!我考虑应该按实际的情况将梯段板和平台板的荷载分别转换为线荷载和集中荷载输在梁上,今天问了同事,都是按实际的受力输的,我想你们这种方法在初设的时候用吧!
回复
5楼
这样多麻烦啊,我开始的时候也这么问的,大家都说没问题~
当然你这么做肯定是没错的~
回复
6楼
我看人家的模型也是直接输恒活荷载的
回复
7楼
我们这里都是把板厚改为0,恒载取7.0,活载取3.5
认为楼梯间荷载自动导到框架梁上面了
是不是大家都常用这样的方式处理阿,
我做了一个,取了8.0,3.5
也不知道合理否
回复
8楼
楼梯间的恒活荷载有这么大吗 规范上说得一般楼梯是2.0 楼梯间是2.5
回复
9楼
消防楼梯是3.5
回复
10楼
偶这里也是板厚改成0,恒荷载7.0,活荷载3.5。。。。
不过楼主你那种算法肯定是没错地。。也是很符合实际地。。。可是你的力学学的NB不?要是NB再加上你确实闲的无聊也可以算算地。。。。。
回复
11楼
我们做一般是在楼梯梁上输入15~20的线荷.不知道是否合理
回复