各位同行,请教个问题,有个十万级的洁净系统,回风采用回风夹墙回风,回风夹道净断面尺寸为6000*50,比较狭长,回风支管断面尺寸为400*200,风管采用的是镀锌铁皮风管,回风夹墙是彩钢板,请问,回风夹墙与回风支管怎么连接,主要是回风夹墙太狭长了,请高手赐教,不胜感激。
各位同行,请教个问题,有个十万级的洁净系统,回风采用回风夹墙回风,回风夹道净断面尺寸为6000*50,比较狭长,回风支管断面尺寸为400*200,风管采用的是镀锌铁皮风管,回风夹墙是彩钢板,请问,回风夹墙与回风支管怎么连接,主要是回风夹墙太狭长了,请高手赐教,不胜感激。
2楼
刚入行不懂等待专业人士解答
回复
3楼
我们这里的回风墙是1200*200的,施工单位在施工过程中在吊顶上,安装了一个镀锌铁皮敲制的转接头,然后连接风管支管的
回复
4楼
首先你的回风墙“6000X50”,这个宽度才50,单位如果是mm的话,也未免太小了,不知是否楼主笔误?既然是回风墙,那理论上来说是个“口”型,在口字的上面开孔,用镀锌钢板风管连接上即可。不知道你是设计的还是搞施工,如果条件许可的话,你可以请教一下施工的师傅,你会获得相当详细的答案。
回复
5楼
首先看甲方和设计是怎样要求的,有与回风口连接的,有仅连接在夹道上的。
太狭长的最好是回风管伸入夹道直接与风口连接,风口处风管是一个弯头,但该段风管应与彩板一起安装,并保温。
如果想省事点,在回风口上方开洞接风管,不伸下来;或者在夹道中间再分割一下,不就小了吗。
但是十万级的夹道有6米,根本不需要这么长(除非房间很大,但应有很多回风支管,也不成问题的),设计太大了,建议重新设计一下。
回复
6楼
谢谢各位热心人士赐教,我们这里的回风夹墙是6000mm*50mm,并且回风夹墙已经施工完毕,断面没有分割,所以连接问题比较棘手,我是做施工的,我刚到工地就面临这样的问题,之前他们施工时也没有向甲方提出连接问题,只知道照图施工,所以现在就很难受,现在想改恐怕不现实,施工队也没有做过这么狭长的,甲方让想个比较合理的解决方案,我们研究了很久,还是没有一个可行的方案,关键是太狭长,做变径的话还得加固,怎么加固啊,6000*50啊,长宽比太大了,规范也不允许啊,我担心的是长宽比太大,风管会被吸瘪,请各位指点一个比较可行的方案啊!
回复
7楼
可不可以把回风墙上封块顶板,然后在顶板上开口接风管
回复
8楼
可不可以做成一个相当于变径的东西?类似于下图。
回风管道截面积0.08m2,回风夹墙截面积0.3m2,只要是你回风口布置的宽度与回风夹墙宽度差不多的情况下,回风夹墙的风速应该不会很快。
可以将变径下口翻边,连接在彩钢板上,上口做软接连在风管上。
回复
9楼
这个夹道也太小了,还不如不用夹道顶回好一点呢。
回复
10楼
你可以查一下6000*50的风管用多厚的镀锌板,是否能查到。
回复
11楼
对
在回风夹缝上方再做个大的盖板,把整条缝罩在里面,然后再在盖板上开后就可以了,多用点彩钢板罢了
回复