请大侠指教1.次梁有没有抗震等级之说(次梁要不要参与抗震计算)2.如果有抗震的话,次梁的抗震等级是不是比框架梁要低一级(比如说3级框架,是不是次梁就取4级),那相应的构造要求是不是可以按降低一级的考虑3.规范哪里有对次梁抗震等级说明

请大侠指教
1.次梁有没有抗震等级之说(次梁要不要参与抗震计算)
2.如果有抗震的话,次梁的抗震等级是不是比框架梁要低一级(比如说3级框架,是不是次梁就取4级),那相应的构造要求是不是可以按降低一级的考虑
3.规范哪里有对次梁抗震等级说明
免费打赏
张叁疯
2016年02月18日 18:09:53
12楼
三楼的回答很详细
回复
大虾大虾
2016年08月27日 10:22:38
13楼
次梁不是抗侧力构件,次梁不参与抗震计算。
回复
jabray
2016年08月27日 10:34:03
14楼
盖楼中,,
回复
金jgq
2017年01月06日 10:09:16
15楼
三楼的回答很详细,学习了
回复
结构男
2017年01月06日 11:07:57
16楼
这个问题与楼板有没有抗震等级之说是等同的。(下面以楼板来说,常遇到,好说明)
1。没有抗震等级之说;
2。其强度计算无抗震要求,但并非是不存在有对其的影响,也不是就一概的不考虑;
3。结构计算中弹性楼板的选项,其就是楼板考不考虑地震的影响的选项,但这不是针对楼板自身设计的;
4。针对楼板自身设计的,如开大洞,洞口楼板往往采取“板厚加厚”、“配筋放大”的“构造措施”考虑地震的影响;
回复
天地不言
2017年03月06日 09:29:53
17楼
前来学习,次梁在抗规没有提,也就是暗含不抗震。
回复
结构设计bj
2017年07月13日 12:23:32
18楼
次梁不考虑抗震,因其不是抗侧力构件,也不参与地震时的耗能,所以也就不用按照抗震构造设置。可以参考高规6.1.8条及条文说明。