路灯常用供电方式违反规范吗?
dianqimm
dianqimm Lv.6
2011年05月02日 21:25:39
只看楼主

看到现在的常规做法,都是采用一个三相断路器对三个单相路灯分支回路进行控制和保护。但是在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.7.7条中,明确写到“在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护”。 那么现在的常规做法,不是明显违反规范了吗?大家又是采用的哪种供电方式呢?

2011年05月03日 16:16:41
12楼
谢啦,讲解的非常清楚透彻,菜鸟明白了:)。如您所说,关键是路灯配电是“每盏路灯在灯杆内接线处设置有单独的熔断器或断路器等保护电器”,这个就是和一般室内民用建筑照明的区别了。
回复
tester005
2011年05月04日 08:18:31
13楼
路灯一般的供电方式是三相吧?
回复
daojianrumen
2011年05月04日 13:31:08
14楼
我认为路灯的控制方式应满足设计规范的标准、另该方式可以采用三相总断路器了,并分别设置下级三个分支单相断路器控制的形式,利于检修及排除故障
回复
fang4922119
2011年05月04日 14:19:29
15楼

好像有道理哦
回复
yugzh168
2011年05月04日 14:42:32
16楼

很透彻的解释。学习了。谢谢
回复
wangyuhua917
2011年05月04日 15:32:49
17楼
回复
yalinda1
2011年05月04日 16:41:20
18楼
支持8#,版主说的对,哪有你说的那样供电的,本来就是不对的啊@sweat
回复
lizongyang110
2011年05月04日 22:09:04
19楼
满足三相平衡 并且不能用那个漏电保护 怎么进行保护呢?
回复
kevin87270250
2011年05月04日 23:55:34
20楼
不宜采用3p断路器,因为假如故障扩大故障范围,好像在电气设计常犯错误图集看过,
回复
atu16
2011年05月05日 01:05:31
21楼
规范规定“在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护”。故“在照明分支回路中,采用三相低压断路器对一个三相配电的路灯回路进行控制和保护”不违反规范”,而“在照明分支回路中,采用三相低压断路器对三个单相配电的路灯回路进行控制和保护”则违反规范。三相配电的路灯回路与三个单相配电的路灯回路的区别在于三相配电的路灯回路三相基本平衡且只出一条N线,而三个单相配电的路灯回路电流出了三条N线。