路灯常用供电方式违反规范吗?
dianqimm
dianqimm Lv.6
2011年05月02日 21:25:39
只看楼主

看到现在的常规做法,都是采用一个三相断路器对三个单相路灯分支回路进行控制和保护。但是在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.7.7条中,明确写到“在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护”。 那么现在的常规做法,不是明显违反规范了吗?大家又是采用的哪种供电方式呢?

2011年05月02日 22:28:45
2楼
我觉得这个看你怎么去理解了。
回复
dianqimm
2011年05月03日 09:40:15
3楼
楼主的具体意思是?可以讨论一下吗?一直觉得很困惑哦~
回复
心香
2011年05月03日 09:51:05
4楼


(都是采用一个三相断路器对三个单相路灯分支回路进行控制和保护)楼主说的这个是啥意思???
回复
dianqimm
2011年05月03日 10:51:13
5楼
就是如下图的意思,一个三相断路器,控制三个单相回路。这是现在常规的做法,但是按规范的意思,那不是违反规范了吗?期盼探讨~~

[ 本帖最后由 dianqimm 于 2011-5-3 10:52 编辑 ]
回复
dianqipanli
2011年05月03日 12:05:10
6楼
路灯不是属于建筑电气了吧?应该是市政;电气规范根据各个行业有不同的要求,似乎执行《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2001更贴切些。
回复
dianqimm
2011年05月03日 14:25:04
7楼
刚才查了下《城市道路照明工程施工及验收规范CJJ89-2001》、《城市道路照明设计标准CJJ45-2006》都没有对路灯供电方式做具体详细的阐述。
路灯如果不属于民用建筑电气的范畴,那常规的路灯供电方式就不违反规范了。
但是在民用建筑电气的国标图集里面,能查到路灯的安装图。
期盼更多的专家能来提提建议~~~~
回复
心香
2011年05月03日 14:44:32
8楼



这图哪来的??路灯没有像你那样的供电方式!
回复
dianqimm
2011年05月03日 14:53:05
9楼
那大家是如何给路灯供电的呢?不知是不是我理解错了,菜鸟学习中~~~~
回复
心香
2011年05月03日 15:17:57
10楼


在本版下载几套路灯施工图仔细看看!
回复
erwuying
2011年05月03日 15:42:30
11楼
这要看你供电的路灯是选用哪种规格的路灯了。规范规定“在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护”的目的是避免灯具故障时影响范围大,但如果每盏路灯在灯杆内接线处设置有单独的熔断器或断路器等保护电器时,你说的这种情况并不违法规范。配电方式相当于对路灯回路的每盏灯具采用树干式供电。等同于总配电箱配出1路三相回路,在该三相回路中的各相接多个单相配电箱。
回复

相关推荐

APP内打开