我设计的一个办公楼,基础下面有10米深的垃圾土,我的处理方案是换2米的素土夯实,然后作钢筋混凝土柔性基础!!不过心里没底!!大家有什么好的建议。希望有经验的老工程师给出一个好的建议!!!
我设计的一个办公楼,基础下面有10米深的垃圾土,我的处理方案是换2米的素土夯实,然后作钢筋混凝土柔性基础!!不过心里没底!!大家有什么好的建议。希望有经验的老工程师给出一个好的建议!!!
2楼
换2米的素土夯实,后做筏板基础吧!
这样偏安全点!
回复
3楼
应该没有问题,关键是压实度——包括原来的垃圾土是否采用重锤夯实!
回复
4楼
10米深的垃圾土成分,渗透性,堆积时间?建筑物层数
回复
5楼
对,应该考虑的全面些!
回复
6楼
采用强夯法或强夯置换法,前几天做了一个类似的工程.
回复
7楼
采用强夯法或强夯置换法是很好方法
但是有垃圾土怕里面有白蚁
回复
8楼
采用强夯法或强夯置换法省钱效果好
回复
9楼
挖除后,用碎石填充。
回复
10楼
从安全性考虑,还是挖出垃圾,换填吧,如果有地下室会更好
回复
11楼
版主的处理方案不妥.垃圾土离散性大,勘察单位一般不提供地基承载力与压缩模量,你怎么能确认换填2米的素土夯实后,下卧层的承载力和基础沉降符合规范要求?建议采用强夯或桩基.
回复