民用建筑电气设计规范》第3.4.5条规定,三相不平衡时,等效三相负荷取最大相的3倍。请问三相不平衡时,在系统图上标注负荷计算参数时Pe(设备容量)是标注最大相3倍,还是直接相加,还是都可以? 此时Pe[是各相负荷相加,即Pe=21.5KW;还是最大相负荷的3倍,即Pe=22.5kw?或者是都可以
民用建筑电气设计规范》第3.4.5条规定,三相不平衡时,等效三相负荷取最大相的3倍。请问三相不平衡时,在系统图上标注负荷计算参数时Pe(设备容量)是标注最大相3倍,还是直接相加,还是都可以?
此时Pe[是各相负荷相加,即Pe=21.5KW;还是最大相负荷的3倍,即Pe=22.5kw?或者是都可以
2楼
《民规》 3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:
(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。
(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。
(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。
单相负荷大于计算三相负荷总容量的15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷向加,若单相符合只是相负荷,没有线间负荷时,等效三相负荷的计算为:取最大相负荷的三倍。
回复
3楼
负荷容量是各单相负荷之和;计算负荷是各单相负荷经过三相平衡后,取最大相负荷的3倍,对吗?
[
本帖最后由 sy8653554 于 2011-5-2 21:45 编辑 ]
回复
4楼
应该按规范啊,不过,如果都是单相,按a,b,c各相各自单独相加,最大的相就是计算负荷吧。
回复
5楼
路过,进来学习学习!
回复
6楼
单相最大3倍,较为合理。
回复
7楼
全部都是单相负荷的话,要通过计算的来,最大相与最小相只差超过三相之和的10%以上,就是3倍的最大相,否则,所有单相负荷之和!
回复
8楼
可以参看《工业与民用配电设计手册》第三版 P12~P13页,单相负荷计算
回复
9楼
言之有理,我们平常就是这样处理的。
应该是合理的,不过规范上要求的细一点。
回复
10楼
学习了,
回复
11楼
学习了,很受启迪,受用不尽。
回复