室内卫生间或阳台一般设置地漏,地漏下的存水弯应设置在什么地方,规范好像没有规定,规范只说到:"...必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm”。我们现在的做法有些是把存水弯装在本层楼板内,有些是装在楼板下15~25cm即本层用户的存水弯装在下一层用户的天花,没有一个统一的做法。究竟哪种做法是对的或者哪种做法更合理?请各位大虾来发表一下意见。
地漏一般都设在下层楼板下
回复
4楼
卫生间地漏一般为直通型地漏,所以下必须加存水弯,根据具体情况加设P型或S型。这适合在下层排水。
其实卫生间排水在新的住宅规范中建议同层排水。
同层排水又有很多种。这与土建有很大关系。比如建筑卫生间按降板同层排水设计时,在卫生间下方有一个350mm左右的管道层,这方便给水排水设计。还有局部降板等。
另外同层排水中,没有降板时,其中地漏采用侧墙或边墙型地漏,靠近管道井,其存水弯设置在管道井内。
在卫生间的地漏也可以用自带存水弯的地漏,比如悬挂式多通道地漏等。
回复
5楼
卫生间地漏一般自带水封吧,楼上说一般在地漏上还要装水封(存水弯)?
回复
6楼
4楼解释的比较清楚了,有自带水封,有直通式
回复
7楼
我家下水没有存水弯,开发商简直是白痴
回复
8楼
地漏有两种一种是大地漏是卫生间用的一种是洗衣机用的我做过的只有洗衣机的才要在下面加存水弯。但是也没多高嘛就20CM——30CM吧
回复
9楼
现在很多kfs为了省,采用的地漏不带水封,我们设计的时候一般画个存水弯上去
回复
10楼
我们也是,现在的业主也很精,很抠,采用的地漏一般都不带存水弯,设计时存水弯还是得话上去.
回复
11楼
要是自带水封的我们这里是不在安装存水弯了,要是直通的那种就在下一层安装存水弯。
回复