大家好,现在在高处有一个80吨的生活水池和300吨的生产水池,水从低处打上来,不能直接从低处市政给水管打,那么在低处要设个多大的水池啊。谢谢大家哦。
大家好,现在在高处有一个80吨的生活水池和300吨的生产水池,水从低处打上来,不能直接从低处市政给水管打,那么在低处要设个多大的水池啊。谢谢大家哦。
2楼
你的意思是:在低处设个水池,用水泵把低处的水抽到高出的水池吧。设低处水池的意义就是保证高处水池有足够的水用,所以你要知道高处两水池的用水量(比如100T),这个用水量需要低处的水池补充,低处水池市政供给的小时给水量(比如是60T),那你的低处水池的容量设成40T就够用了。
回复
3楼
主要看高处水池的用水量和它储存了日用水量的百分之多少的水量,关键要做到不要来不及补就可以了。想生产水池,这么大的水池有可能是循环使用的,补水量就很小
回复