城市公变低压系统是什么接地方式?
xyedri
xyedri Lv.3
2011年05月01日 23:16:45
只看楼主

我一直不太明白几种接地方式,看到城市公变低压侧中性点接地后,供到用户处只有四根线,那在了用户处,PE线从哪儿来呢?是就地取接地做PE线吗?这种接地属于TN-S,TN-C还是TN-C-S呢?

我一直不太明白几种接地方式,看到城市公变低压侧中性点接地后,供到用户处只有四根线,那在了用户处,PE线从哪儿来呢?是就地取接地做PE线吗?这种接地属于TN-S,TN-C还是TN-C-S呢?
免费打赏
lingxuct
2011年05月02日 08:52:23
2楼
变压器的低压侧中性点是直接接地的,供给用户是三相四线(没有PE线),但用户侧进线应该装漏电保护,用户的PE线可以做接地装置,PE线从接地装置引。
回复
hhsscc
2011年05月02日 09:56:29
3楼
应为TN-C-S系统
回复
y.o.n
2011年05月02日 10:14:59
4楼
常见的是TN-C-S系统.
回复
bmwz7
2011年05月03日 20:12:41
5楼
因为低压中性点接地,能够提供丰富的电压230V和400V,故大多城市都在使用TN-C,因TN-S敷设成本较高,故采用TN-C制式,但出于供电安全性的需要和甲方要求,可以在TN-C末端结成TN-C-S。PE由PEN分出:即PE+N。

[ 本帖最后由 bmwz7 于 2011-5-3 20:14 编辑 ]
回复
xjw2006
2011年05月10日 22:05:24
6楼
低压公共用户为TT系统,正如区管说的,三根相线一根中线,用电设备就地接地,引出PE.
回复
xjw2006
2011年05月10日 22:10:53
7楼
补充,1,必须安装RCD做后备保护,因为短路电流不足以保证短路设备可靠动作。
2,公用供电系统不得采用保护接零系统,因此可排除采用TN系统,包括TN-C,TN-C-S,TN-S.
回复
xjw2006
2011年05月10日 22:22:45
8楼
公用供电系统不得采用TN系统在于,当PE在某处断路,而此时又正好某设备发生接地(碰壳)故障,故障电压将沿着PE线蔓延,断线处以下(用户方向)的PE线将都存在着这个故障电压。故障电压为相线对地电压,为220V,如采用TT系统,这个电压为110V,设电源接地电阻和设备保护接地电阻都为4欧姆,这个电压限制在故障设备本身(同一接地范围内)。

[ 本帖最后由 xjw2006 于 2011-5-11 06:37 编辑 ]
回复
xjw2006
2011年05月10日 22:26:00
9楼
说的简单点,就是公共用户的保护接地必须各自独立,互不干涉。
回复

相关推荐

APP内打开